1、《暖通空调技术设计手册》
2、JGJ64-2017《饮食建筑设计规范》
3、DB37/597-2006《山东省饮食业油烟排放标准》
4、GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》
5、GB50016-2014《建筑设计防火规范》
6、GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
7、《暖通空调标准图集》
8、《暖通空调设计手册》
餐饮业(中餐类)排风系统分为负压排风、正压排风、全热交换新风系统三大类。根据火锅店热效率高的突出特性,采用全热交换新风系统作为技术标准进行设计。
负压排风系统:只能将室内空气排出室外,无法将室外空气引入室内,通常附带安装全热交换系统。
正压排风系统:在室内中心区域产生正压区,持续不断向室内送过滤后含氧高的净化空气,将室内污浊空气从建筑物四周挤压出去,形成空气置换,本系统适用于建筑物开口多的区域。
全热交换新风系统:由一组强送风和一组强排风组成,通过管道将污浊气体排到室外,新风进入按要求过滤、灭菌、预热后的新风进入室内,适合特殊场合(火锅或油烟热效率高的区域),其中又分为了单向流和双向流排风系统,单向流只有一个进气口,通过室外压力差进气,双向流单独进出气,但机体体积较大。
根据火锅店功能特性,选用全热交换单向流系统进行通风。
一、必须符合上述国家标准和技术特性指标;
二、图纸目录(施工方必须提供)
1、通风与空调设计说明及主要设备表
2、空调通风综合平面图
3、排风系统平面图
4、消防排烟管道布置平面图
5、空调室内机布置平面图
6、排风管道布置平面图
7、新风管道布置平面图
8、屋顶设备布置平面图
9、屋顶开孔机按设备基础布置平面图
10、暖通工程施工节点详图
(一) 后厨排风设计方案
(二) 就餐区排风设计方案
(三) 银台、等候区、库房、洗手间排风设计方案
1、空调按照350W/㎡计算(不包含新风,只是单纯的空调单项)。
2、火锅、烧烤店新风量每人按照20m3/h,排风量为新风量的1.2倍。
3、选择风机时,系统总风量乘以1.3-1.5漏风系数。
4、火锅、烧烤店排风次数8-10次/h;厨房排风次数60-80次/h。
5、选择地排风时每桌排风量要达到560m3/h,选择设备时×1.125系数。桌边风管要求是不锈钢结构。
6、选择地排风结构时,每套地排风应控制7-10桌,地排风管道风速控制在10-12m/s。
7、风量计算:风量L=面积(㎡)×层高(m)×排风次数(次/h)×1.2(系数)
8、展示柜、制冰机正上方增加排风口。
9、新风尽量避开餐桌1.5 米外;宜采用条形风口,必须注意新风及空调风口不得把热气吹到客人脸上(根据装饰的要求在灯槽及吊顶的侧面开风口或放置在不吊顶区域)。
10、风口要采用防结露措施;(空调设备风口、经过处理的新风的送风口的材质使用PVC 的风口)。
11、送风口、空调回风口、排风口、新风口均不能与灯具冲突。
12、空调送风口不能在货架上方。
13、空调送风口及回风口要有一定的距离,保证不短路。
14、空调送风口都要采用双层可调百叶,回风口要带过滤网。
15、空调出风口、天花机不能正对桌子、座位上方。
16、空调送风须均匀。
17、室外机组的摆放位置:新风要与排风及排油烟风机有一定距离,空调主机要单独在一个位置,且要与楼区域有一定距离。
18、排油烟罩处换气次数为 60—80 次,排油烟罩表面的排风口速度为 1.5m s。
19、新风尽量避开餐桌1.5 米外;宜采用条形风口,必须注意新风口不得把热气吹到客人脸上。
20、卫生间洗手台处需设计空调设备,单位面积冷量:150W m2 。
21、卫生间加排风口,换气次数为12 次。
22、前厅操作间室内设计空调设备,单位面积冷量:200W m2 。
23、前厅操作间室内需设置排风口,换气次数为10 次。
24、前厅操作间室内需设置新风口,新风量为排风的80%。
25、就餐区室内设计空调设备,单位面积冷量:北方:350W m2 ,南方:400W m2 。
注:上述基本冷量的基础上,围护结构每换为一面玻璃幕墙则增加 50W m2 ;原始层高超过 4 米,每超出一米增加 30W m2 ;若为楼顶采光建筑,则增加 100W m2 。
26、就餐区室内需设置排风口,换气次数为10次。
27、就餐区室内需设置新风口,新风量为排风的80%。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
防烟分区、挡烟垂壁,这些知识您注意了吗?一、通用要求 1、 设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发