参考规范:
22G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图-独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础》
一、设计图纸必须写明的构造选用  
设计文件必须写明的构造选用,设计不明确的必须征得设计意见,不可擅自选择做法,下文注明的页数皆为22G101-3:
1、墙身外侧竖向分布钢筋与基础底部纵筋搭接连接做法必须写明;  
详见本图集P2-8“墙身竖向钢筋在基础中的构造”当选择下图(C)做法时必须在图纸中注明;

2、筏形基础平板底部钢筋在边支座的锚固要求必须写明;
详见本图集 P2-33   “梁板式筏形基础平板LPB端部与外伸部位钢筋构造;梁板式筏形基础平板LPB变截面部位钢筋构造”;

详见本图集 2-37“平板式筏形基础平板(ZXB、KZB、BPB)端部与外伸部位钢筋构造”必须写明;    

3、基础平板同一层面的交叉纵筋,何向纵筋在下,何向纵筋在上必须写明;
详见本图集 P32-35,   指:   梁板式筏形基础和平板式筏形基础   同一层面的交叉纵筋的位置关系
4、基础梁相交处位于同一层面的交叉纵筋,何梁纵筋在下,何梁纵筋在上,必须写明;
详见本图集 P2-23   条注释7中按具体设计说明,但18G901-3P3-29给出了相应的作法,如下所示:



5、仅将柱四角纵筋伸至底板钢筋网片上,必须写明;
详见本图集 P2-10    

6、当基础梁、基础次梁底部纵筋多于两排时,从第三排起非贯通纵筋向跨内的伸出长度值,必须写明;
详见本图集 P2-23、2-29    

二、设计文件未注明的,自动授权施工单位根据实际情况选择做法  
1、筏形基础板边缘侧面封边构造(未写明时,自动授权施工人员选做)P2-37
2、拉筋弯钩构造做法(未写明时,采用封闭箍筋)P2-7
3、基础梁、基础次梁外伸部位箍筋做法(未写明时,按照 梁端第一种筛筋设置)
22G101-3 P2-25

22G101-3 P2-29

18G901-3P3-11

4、灌注桩中焊接加劲箍(未注明时,加劲筛直径为12mm,强度等级不低于HRB400)P2-46、2-47