土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不懂就问,空调地线可以不接吗

不懂就问,空调地线可以不接吗

发布于:2023-07-14 10:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

今天早上电工师傅来宿舍给空调装线路,三下五除二就接好走了,看着地上的线我有点怀疑自己这么多年学的物理知识是不是出了问题,请问各位老哥,空调可以不接地线吗,还是说空调三根线可以跟两根线搓在一起? 说说后果

  • kolapika
    kolapika 沙发

    空调回路可以不用RCD保护,但必须有PE线
    空调属于I类设备,不接PE线,当外壳基本绝缘破坏并发生碰壳故障时,空调预期接触电压为相电压220V

    2023-07-14 13:46:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大哥们有没有高压柜可视化操作呀

大哥们有没有高压柜可视化操作呀

回帖成功

经验值 +10