土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带钢筋~安装质量标准及通病防治

后浇带钢筋~安装质量标准及通病防治

发布于:2023-07-13 13:18:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

      后浇带钢筋的安装质量标准及通病防治

质量通病:  
① 后浇带钢筋绑扎混乱,钢筋上垃圾、杂物、泥、锈、旧砼较多。  
② 后浇带处梁板层钢筋间距不符合要求。  
③ 局部漏设加强筋。  
④ 后浇带内止水钢板连接处没有焊接处理。  
⑤ 后浇带浇砼时板带钢筋没有焊接处理,或处理不符合要求。  
⑥ 后浇带内梁箍筋松脱、间距不合要求。  
▼后浇带钢筋绑扎混乱,钢筋未做保护,钢筋上杂物、泥、锈蚀较多  

▼后浇带处板钢筋未设置加强钢筋

 
 
地下室外墙后浇带钢筋锚入顶板的方式不符合要求,部分墙钢筋长度不够,止水钢板伸出梁外  
 
▼墙施工缝部位止水钢板未进行焊接处理  
 

▼底板后浇带部位止水钢板未进行焊接处理,不符合要求

 
 
防治措施:  
① 后浇带部位的钢筋要绑扎牢固,要采取有效措施严防他人乱踩踏。  
 
② 底筋、面筋之间要用马凳或短钢筋焊牢支顶,同时止水钢板与钢筋之间要连接牢固。  
③ 后浇带内两侧的板筋和附加的加强钢筋要按设计要求完全分开,间距要符合设计要求。绑扎牢固以免砼浇筑时移位。  
 
④ 后浇带钢筋在浇砼之前应采取覆盖措施,以保护钢筋不受到污染和扰动。  
 
⑤ 浇筑砼时两侧的板筋要整理复位,清理干净钢筋上的污染物,然后逐条焊接,支顶好上下层钢筋位置。  
 
⑥ 后浇带在浇筑砼之前要重新进行钢筋隐蔽验收。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋~成品保护质量通病

钢筋的成品保护 质量通病: ① 柱子钢筋绑扎后,踩踏柱子箍筋。 ② 梁板钢筋安装完成后在钢筋上任意踩,堆放材料等,上层面筋踩塌、绑扎点松脱、没有做任何的保护措施。 ③ 钢筋完成后没有及时浇筑砼,钢筋没有保护被污染,如后浇带钢筋。 ▼钢筋完成后,在钢筋上乱摆放东西,砼泵管直接压在钢筋上压塌局部钢筋

回帖成功

经验值 +10