这个是因为厂房高度不同导致的系数不同所以对应的钢也不同么 

求解 

  • liushuzhi123
    liushuzhi123 沙发

    高度越高,风荷载相应就越大,用钢量可能会增加。从你的数据来看,除了边跨连续檩条改变外,其余部位檩条截面未变,仅应力比增加,故用钢量不变。15-20m边跨连续檩条用钢量增加的原因是檩条壁厚增加了,所以用钢量增大了,你可以尝试用相同截面计算,如果应力比在可控范围内,那截面就不用改变了,用钢量也就不变了,