土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防审查、验收中关于消防给水梳理、总结的50个常见问题

消防审查、验收中关于消防给水梳理、总结的50个常见问题

发布于:2023-07-11 16:30:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

建筑灭火系统中消防给水占有着非常重要的位置,这个系统设置的是否合理,关系到建筑一旦发生火灾,是否能够提供足够的灭火剂来灭火,或者在火灾的初期能够快速扑灭初起火灾至关重要,本文针对工程实际中经常出现的消防给水系统整理处50个常见问题,共大家学习参考。

1、消防水泵应采取自灌式吸水。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.1.12

2、消防水池大于1000立方米,应设置能独立使用等两座消防水池,每座消防水池应设置独立等出水管,并应设置满足最低有效水位等连通管。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第4.3.6

3、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m(按一只水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m);消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第7.4.6、7.4.10

室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

4、架空管道的连接,当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接;当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第8.2.9

5、使用可燃气体产生的灭火器每具充装量及每个设置点的设置数量,应按《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第8.10.9条规定设置每具不小于8kg的灭火器。

6、办公室、值班室均应设置灭火器;对于储罐区设置的灭火器不应设置在储罐区内。

图片


7、未提供消防水池、消防水泵房有关设计(可能该项工程存在多期建设,没有交代消防水池、消防泵房,但消防水池、消防泵房应现完工,不然影响消防验收)。

8、厨房自动喷水灭火系统喷头应选择公称动作温度高于环境最高温度30℃的喷头。一般采用动作温度79摄氏度的喷头。

9、应校核是否具备2路市政给水干管供水条件。(应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。)消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第4.2.2条

10、消防水箱应设置液位就地显示装置,并在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置等。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.2.6条

11、应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.4条

12、未明确消防给水管道的连接方式;未明确架空消防管道的着色要求。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第8.2.5、8.2.7、8.2.9条

13、室内消火栓的布置应能确保任意一点有2股充实水柱到达。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第7.4.6条

14、消防水泵房应设置起重设施。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.5.1条

15、消防水池应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第4.3.9条

16、消防水箱应设置水位就地显示装置,应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.2.6条

17、室外消防给水不满足规范规定的二路给水要求,应把室外的消防用水量算入消防水池的容量,同时设置消防车的取水口(井)并考虑如何满足室外消火栓的流量和压力要求。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第4.3.7条

18、消防水泵及消防水泵房应按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.5节规定细化设计;消防水泵吸水管上未设置压力表;未设置流量测试装置或接口;未设置起重设施;未设置水位就地和远程显示装置;管道系统图标识混乱;消防水泵控制柜未设置机械应急启泵功能。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第

图片


19、消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,15-40米内应设置有室外消火栓,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.4.4、5.4.7、5.4.9

20、自动喷水灭火系统末端试水装置、试水阀及其他试验装置处应设置专用排水设施,排水管径不宜小于DN75。试验装置应设置在本场所便于检查测试的地方。


自动喷水灭火系统末端试水装置试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头;末端试水装置应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第6.5.1、6.5.2、6.5.3条


21、消防给水管道的连接方式有误;未明确架空消防管道的着色要求。

应明确架空消防管道的着色要求。(架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。)消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第

22、消防给水立管设置在房间内,建议调整(不便于维修)。

23、自动喷水灭火系统每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第6.3.1条

24、架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第8.2.10条

25、应明确屋顶消防水箱稳压系统气压罐的有效储水容积。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.3.4条

26、是否为市政给水干管?如否,应按规范调整有关设计。

27、地下1层车库内室内消火栓应设置在易于取用的明显地点。

28、应校核是否具备2路市政给水干管供水条件。(应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。是否为市政给水干管?如否,应按规范调整有关设计。)

29、未明确气压水罐的有效储水容积。

30、消防水池、消防水泵房不在本建筑内,应做好有关设计,确保符合规范要求。

31、幼儿园室外消火栓的数量不足(建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓的设计流量和保护半径计算确定,保护半径不应大于150米,每个室外消火栓的出流量宜按10-15L/S计算)

图片


32、室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。

室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧。(建议至少在幼儿园场地内合适位置设置1个便于使用的室外消火栓)

临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置(建议临近的共用水泵接合器的建筑不要超过2栋)。

水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

33、自动喷水灭火系统喷头的布置间距应满足《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)7.1节的规定。

34、消防水池、消防水泵房不在本建筑内,应做好有关设计,确保符合规范要求。

消防水池、消防水泵房不在本次报审建筑内,应明确符合现行消防技术标准要求。

图片


35、应校核消防水源(消防水池、消防水箱)的水量及水压、消防泵等,确保满足本项目要求。

消防水箱的设置位置最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。(多层公建不应低于0.07MPa)

未明确室内消防给水系统保证最不利点水量和水压的措施。


36、除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

37、室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

38、室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m;距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

39、储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;

消防水池取水口与建筑物的距离不宜小于15m。

40、应校核消防给水管网的水压及流量,是否能够满足厂房室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa且消防水枪充实水柱不小于13m。如不满足,应按规范调整有关设计。

41、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。

42、建议将试验消火栓设置在便于操作的位置(现设置在屋顶但无楼梯上屋顶)。

43、室内消火栓环状给水管道闸阀设置不符合检修要求。(横干管上无闸阀)

44、设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。

45、7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

46、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,注意校核通透面积占吊顶总面积的比例,大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。

47、修改采用一体化泵站,注意消防水泵房的设置要求,如消防水泵房耐火等级不应低于二级;疏散门应直通室外或安全出口;消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2米;根据消防水泵的重量设置相应起重设施;消防水池应设置水位就地显示装置,应在消防控制中心或值班室等地点设置显示水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;供配电;备用照明、疏散照明和疏散指示标志;消火栓泵等应将控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制各设备的启动、停止;防水淹的技术措施等。

48、消防水泵设置的流量测试装置不便于使用,可参考《 <消防给水及消火栓系统技术规范> 图示》(15S909)第34页设置。

49、室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

50、埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材。

图片


  • 海马任逍遥

    好资料,已经学习收藏了

    2023-07-11 17:13:11

    回复 举报
    赞同0

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多地持续高温预警,我们的污水处理怎么办?!

今日,中央气象台继续发布高温橙色预警,预计华北大部、黄淮、江南大部、华南以及四川盆地、湖北西部、陕西中南部、甘肃中西部、宁夏北部、内蒙古西部、新疆吐鲁番和南疆盆地东部等地,有35℃以上的高温天气,其中,华北中南部、黄淮大部、江南中部和东部及内蒙古西部等地部分地区最高气温37~39℃,河北南部、河南北部、山东西北部、浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上!对于污水处理来说,夏季城市居民的用水比其它季节要大之外,还有如气温高、雷雨天气多发等特点,这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,影响设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程及人员的精神状态。因此,在运行管理中应加以重视针对这些特点,作出针对性解决方案。

回帖成功

经验值 +10