土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 暗装防火阀安装要注意什么?

暗装防火阀安装要注意什么?

发布于:2023-07-10 11:23:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


1 . 常见 问题

防火阀暗装时,未在安装部位设置方便维修的检修口。

或因其它管线、梁柱等遮挡防火阀,即使设置检修口也无法检修防火阀。


2 . 规范要求

GB 50016-2014 (2018 版)《建筑设计防火规范》 9.3.13 条第 2 款:?防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。


3 . 正确做法


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防验收时是否需要抗震支架施工完成?

问: 消防验收时是否需要抗震支架施工完成? 答:   消防验收应在整个建设工程竣工验收合格后申报。抗震支架如属于该建设工程的一部分,也应在该项施工内容验收合格后才进入消防验收程序。 回复单位:深圳市住建局

回帖成功

经验值 +10