正在加载...
管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
可查阅《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,里面有详细的有关接桩要求。
建议参考10G409的P43接桩大样。里面是2倍桩径。同时差的不多可以同时接桩大样及加高承台一起来。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
建筑脚手架安全技术统一标准
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可查阅《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,里面有详细的有关接桩要求。
回复 举报
建议参考10G409的P43接桩大样。里面是2倍桩径。同时差的不多可以同时接桩大样及加高承台一起来。
回复 举报