01
裙房结构选型
带裙房的高层建筑结构,常有两种做法,一是裙房部分和塔楼连为整体,二是通过防震缝和塔楼分开。
对于带较大裙房的高层建筑结构,设计时裙房 应设置一定的剪力墙 ,注意裙房顶板应加强,底部加强区宜延伸至裙房以上一层。
如果裙房部分的楼盖开大洞、楼盖整体性较差时, 宜设防震缝分开 。也可以不分缝,不过要对其薄弱部位采取加强措施,并分析其性能目标。
02
裙房抗震等级
当裙房与主楼在结构上完全分开时,主楼与裙房分别按各自的结构体系、房屋高度确定抗震等级。当主楼和裙房连接为整体时,裙房除按自身条件确定抗震等级外,还不应低于主楼的抗震等级。
例如,裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时,主楼按剪力墙结构确定抗震等级,裙楼框架的抗震等级除按自身条件外,尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。当主楼为部分框支剪力墙结构时,框支框架按部分框支剪力墙结构确定抗震等级,裙楼可按框架-剪力墙结构确定抗震等级,若低于主楼框支框架的框支等级,则与框支框架直接相连的非框支框架应适当加强抗震构造措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1148 人订阅
阅读下一篇
周转式混凝土拌合站型钢基础施工技术传统的混凝土拌合站及材料罐体荷载较大,其钢筋混凝土筏形基础或独立基础等施工周期长、材料及工程量较大,后期拆除困难,为此需对拌合站基础进行优化,除地层浅层基础(用于提高地基承载和分散上部荷载作用)外,采用型钢焊接成整体基础(浅层基础由预埋固定型钢基础的U形螺栓),再安装拌合站结构。后期拆除时先拆除拌合站设备、再拆型钢基础(型钢可周转循环使用),最后再恢复地基即可。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料不错, 谢谢楼主分享啊。
回复 举报