土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯结构概念设计及框架结构滑动支座楼梯出现事故!

楼梯结构概念设计及框架结构滑动支座楼梯出现事故!

发布于:2023-07-05 15:46:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


01

滑动支座

对于框架结构, 楼梯宜优先采用设置滑动支座的梯板 ,以减少楼梯对主体结构的影响。


采用滑动支座的楼梯可不参与与整体结构的计算,但应考虑与主体结构相连楼梯梁使主体框架柱形成短柱的影响; 未设滑动支座时应参与整体计算

       

02

施工现场事故

当采用滑动支座的时候,施工现场要完全按照图纸施工。滑动处要按照图集分开,否则就会出现施工。 以下案例就是这种情况。

       

若层间休息平合如采用主体框架梁上设小柱支承方式,则该休息平合板应与主体结构间设缝,楼梯自身应进行大震抗震验算,且脱开的问隙应满足大震变形的要求,并考虑楼梯参与整体抗震计算。


楼梯构件的抗震等级应与主体框架的抗震等级相同。


为防止地震时连续倒塌,可在支承层间休息平合的小柱上部设置构造柱,构造柱钢筋与小柱及上部框架梁相连。楼梯小柱应满足大震不倒塌要求。


楼梯间采用砌体填充墙时,应设置问距不大于层高目不大于4的构造柱,并在半层高处设置圈梁,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。构造柱及圈梁都应与框架梁柱有可靠拉接。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扭转位移比的极限

      按《抗规》的定义,扭转位移比的计算中有一个“楼层两端”的概念,条文说明中还举了具体的数字为例: 对于结构扭转不规则,按刚性楼盖计算,当最大层间位移与其平均值的比值为1.2时,相当于一端为1.0,另一端为1,45;当比值1.5时,相当于一端为1.0,另一端为3。         用公式表达就是:1.45:(1 1.45)/2=1.2 : 1.0;和 3:(1 3)/2=1.5 :1.0

回帖成功

经验值 +10