请教一起高压配电事故的原因

发布于:2008-04-12 22:49:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故现象:
该厂高压配电室用10KV不接地系统进行配电,事故发生时配电室10kv系统接地报警,随即其中一面配电柜放炮。由于系统进线柜没有速断保护,造成上级35kv配电系统配出柜跳闸,有一部分配出柜低电压保护跳闸。
经查是10kv配电装置N1柜母线侧中相支瓶破碎,有对地和其它两相放炮痕迹。N1柜所带630KVA变压器高压侧电缆头烧损严重,三相导线裸露,其中一相导线大部分崩断,其它两相有少部分导线崩断。变压器高压侧三相接线柱头部有烧熔现象。发生事故后五分钟内有人发现电缆头还有火苗,随后慢慢熄灭。

该高压电缆头为10kv标准热缩头,电缆为10KV交联电缆。高压电缆和母线都在半年前进行过高压试验,并且没发现人为和自然破坏。在10小时前点检变压器时没有发现异常,但没有测高压电缆头的温度。请教高手,是什么原因造成高压电缆头严重烧损?又是什么原因造成母线瓷瓶放炮?如何防止类似事故的发生?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发


    当产生过电压的时候,电场强度增加,电缆接头处的应力疏散管在强大的电场冲击下,加长时间运行老化,安装的时候也可能存在一些问题,以及热缩电缆接头不能和电缆同步热胀冷缩,导致了应力管不能疏散应力而被击穿!

    热缩电缆附件的优点是价格便宜,但缺点也很明显:
    1)热缩电缆附件容易受施工水平的影响。
    2)热缩电缆附件不能和电缆保持热胀冷缩同步,容易产生间隙。
    以上原因导致了热缩在中压和高压逐渐被冷缩取代了!
    2008-04-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 薇鹰
    薇鹰 板凳
    如果你的系统不是很大,就没必要装消弧线圈
    期待高手给出真正原因。
    2008-04-16 09:16:16