土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 审图意见:1/2坡屋面,所有檐口必须设避雷带,对吗
审图意见:1/2坡屋面,所有的檐口必须设避雷带,对吗?

全部回答(3 )

  • 大鼻山
    一、计算年雷击次数,由此判断建筑物是否要做防雷;

    二、用半径为60米的球(三类),在大地跟建筑物间任意滚动;凡球体触及的部位就必须做防雷。

    三、不能因为不好做,就不做。我说的极端点,实在不容易做,你可以设置避雷针嘛——当然这是抬杠了
    2005-02-25 21:27:25 来自 PC 评论 举报
  • h-linger
    防直击雷,是普通的低层民用建筑(住宅,办公楼).仿古民居拐角特别多,屋面现浇,坡屋顶为木结构.檐口避雷带怎么明敷啊
    2005-02-25 09:34:25 来自 PC 评论 举报
加载更多