土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋网交叉点绑扎要求(搭接 墙板梁钢筋)?规范图文讲解!

钢筋网交叉点绑扎要求(搭接 墙板梁钢筋)?规范图文讲解!

发布于:2023-07-04 10:44:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

现场施工管理中,钢筋哪些须满扎,哪些可跳扎?这个问题我们要拿依据来说话,依据从何而来, 图纸、图集、国家或者地区规范以及编制通过的施工方案以及其他设计文件 。其他那些施工手册,考试书籍只能供学习参考,不具备法律效力,今天主要说说《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011中关于钢筋跳扎和满扎的条文。

混凝土结构工程施工规范GB50666    
规范条文:  
 
条文解读:
 
1、 ?钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢  
规范只是最低要求,如果图纸、地区规范或者企业标准要求四点或者五点,甚至更高要求的绑扎也是要遵守的。  
 
▼板钢筋绑扎搭接,三点绑扎,符合要求  
 
▼板筋绑扎点不够,基本上只有一个绑扎点  
 
▼剪力墙钢筋绑扎搭接,绑扎点不够,基本上一到两个绑扎点,不符合要求!
 
 
▼剪力墙钢筋约束边缘构件钢筋绑扎搭接,绑扎点两个。不符合要求  
 
▼梁底部钢筋绑扎搭接,绑扎点两个,不符合要求  
 
▼构造柱钢筋绑扎搭接,不仅绑扎点不够,而且搭接长度也够呛!
 
 
2、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎;  
墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网不包括梁顶、梁底的钢筋网。板底部钢筋网的边缘部分需全部扎牢,中间部分可间隔交错扎牢。  
▼剪力墙水平筋与竖向钢筋交叉点满扎  
 
▼柱竖向面钢筋交叉点满扎  
 
▼板上部钢筋交叉点满扎  
 
▼板底部钢筋中间部分间隔绑扎(外围钢筋的相交点全部绑扎  
 

 
 
▼板底部钢筋外围钢筋的相交点全部绑扎  
 

 
 
3、 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。
 
▼柱箍筋弯钩沿纵向受力钢筋方向在同一竖向面错开绑扎  
 
梁封闭钢筋应沿纵向受力钢筋方向错开绑扎  
 
4、构造柱纵向钢筋 与承重结构同步绑扎  
 
注意是“ ”字构造柱纵向钢筋与承重结构钢筋同步绑扎,可使构造柱与承重结构可靠连接、上下贯通,避免后植筋施工引起的质量及安全隐患。 混凝土浇筑施工时可先浇框架梁、柱等主要受力结构,后浇构造柱混凝土。  
5、梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为50mm。  
规范中的起步距离50mm的规定系根据工程经验提出,具体适用范围为:梁端第一个箍筋的位置,柱底部第一个箍筋的位置,也包括暗柱及剪力墙边缘构件;楼板边第一根钢筋的位置;墙体底部第一个水平分布钢筋及暗柱箍筋的位置。  
当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,但前提是必须满足规范要求。另外很多地区规范和企业标准都要求全部进行满扎的,这种情况也的按要求施工!     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅室内防水工程细部构造,规范条文

参考规范: 《住宅室内防水工程技术规程》JGJ298—2013     ▲图1??楼、地面门口处防水层延展示意      

回帖成功

经验值 +10