装配式剪力墙建筑结构体系中,竖向预制构件(剪力墙)通过套筒灌浆进行连接,现浇与装配施工转换层位于现浇层内的竖向预留钢筋采用后插钢筋工艺进行施工。首先根据墙体预留钢筋位置,加工制作定位箍、定位钢板,通过定位箍和定位钢板对后插预留钢筋进行定位和固定。后插竖向预留钢筋定位是否准确是整个施工过程中的关键环节,后插钢筋定位准确将大大减少混凝土浇筑后预留锚固钢筋位置调整的工作量,并使竖向预制构件安装精度得到保证。

技术流程

1.施工工艺流程

深化设计→加工定位钢板及定位箍→转换层楼板模板施工→墙体定位控制线放线→楼板钢筋绑扎→安装定位箍筋、定位钢板→插放竖向预留钢筋→浇筑楼层混凝土。

2.操作要点

(1)深化设计

根据预制墙构件尺寸,对定位钢板、定位箍筋加工尺寸及后插钢筋长度进行深化设计,绘制加工图纸。定位钢板、定位箍筋加工图纸中应标明的尺寸要求如下表1所示,后插预留钢筋长度按设计要求下料。

表1 定位钢板、定位箍筋设计尺寸

(2)加工定位钢板及定位箍筋

根据加工设计图纸,制作定位钢板及定位箍筋,加工过程应严格按照深化的加工图纸尺寸下料,成品如图所示。

(3)转换层楼板模板施工

现浇层墙、梁钢筋绑扎完成后,进行模板工程施工,完成后进行模板工程验收。

▲墙体定位控制线放线

(4)墙体定位控制线放线

现浇层楼板模板完成后,进行墙体定位控制线放线,将控制线弹设在模板上,控制线应醒目(白色墨汁)且不易擦除,为安装定位箍、定位钢板提供依据。

(5)楼板钢筋绑扎

放线工作完成后,进行现浇楼板钢筋绑扎,钢筋绑扎过程中加强对已放出控制线的保护,避免踩踏或清除控制线。

(6)安装定位箍筋、定位钢板

楼板底层钢筋绑扎完成后,根据已放出的墙体控制线固定后插钢筋的定位箍,定位箍与楼板底筋绑扎并相隔点焊固定;

楼板上层钢筋绑扎完成后,根据已放出的墙体控制线安装型钢定位钢板,保证定位钢板钢筋开孔与定位箍的卡筋中间空隙对齐。型钢定位钢板安装标高控制,以型钢底面比混凝土浇筑面高5cm为宜,定位钢板两侧间隔使用连接钢筋与楼板底筋焊接固定,连接钢筋一端与型钢焊接,另一端与楼板底筋焊接,且外伸与模板顶牢。

(7)插放竖向预留钢筋

通过定位钢板钢筋开孔位置插入预留钢筋,后插钢筋插入现浇墙体的长度按照设计锚固长度确定,后插钢筋与现预制装配式浇层纵筋绑扎连接,并与定位箍筋进行绑扎固定,严禁后插预留纵筋与其他钢筋点焊固定。竖向后插预留筋连接完成后进行现浇墙合模。

▲插入预留纵筋

(装配式研发8)浇筑楼层混凝土

插筋工作完成且钢筋工程验收合格后,浇筑楼层混凝土,楼层混凝土浇筑过程中,振捣棒通过型钢定位钢板预留振捣棒插入孔插入,尽量避免振捣棒直接与定位钢板接触,减少对后插预留锚固钢筋偏位扰动;待混凝土浇筑完成可进行上层施工时,方可摘除定位钢板。

应用实例

这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9074 条内容 · 116 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式装修新高度!15天让1000平米办公空间焕发新生

装配式装修的发展,大大加速了大家居产业的数智化进程。今天,我们就通过一个装配式装修办公空间案例,来看作为大家居产业空间数智化服务商的秒象科技,是如何用装配式装修方式,打造了1000平米办公空间装配式装修解决方案,树立了装配式装修的新高度的。 Part 01 快速设计 个性体验 办公室,是公司员工除了家之外,每天停留时间最长的地方,企业掌舵人也不例外。一个良好的办公环境,可以让员工心情更好,精神更饱满,幸福感更强,从而更好地为公司创造效益。不仅如此,良好的办公室环境更是一个公司的形象体现,客户到访,干净整洁、布局合理、用料考究的办公室,一定会给客户留下一个好的印象,对于合作的达成也有良好的促进效果。