01、低静压风管机漏水
工程名称:武汉某家电展厅
安装机型:低静压风管机
故障反馈:室内机漏水
原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。
1、开启空调机组运行一段时间,出风口四周有凝露现象产生。
2、检查室内机出风框,全部为铝合金材质,室内机出风口与出风框未接风管,且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密,部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框,造成出风框的表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝露水而出现滴水情况。
3、空调机组运行时间超1h,有较大水量从天花板上漏出(室内机正下方)。检查室内机回风口,发现回风百叶窗上未装吸尘过滤网,未装回风箱(制冷量损耗大),室内机的风机处吸有胶袋等杂物,回风面的蒸发器表面有一层厚实的泥灰,接水盘有接近1.5cm厚的泥浆将排水口堵塞,造成机组排水不畅而漏水。
处理措施: 处理出风框与机组出风口的间隙使之接合密实,不出漏现象。出风框四周铝合金表面用植绒布粘贴,使热空气与铝合金表面隔绝,凝露现象消除。清理接水盘内的泥浆等杂物,疏通排水管,回风口工程整改后,故障消除。
02、室内机漏水
工程名称:武汉某电子厂
安装机型:7套5P天花机
故障反馈:室内机漏水
现场分析:用户来电报修反馈,该工程多台机组出现间断性漏水现象,三天两头有一至二台机组漏水,有时漏水量较多,有时较少。鉴于出现漏水原因的不确定性,工厂派遣技术员前往项目现场进行分析处理。
开启机组运行,室内机开启正常,进出风温差在9℃以上,蒸发器分流毛细管处的翅片有结霜现象,随时间延长蒸发器霜变为厚冰,从而出现间隔性漏水的现象。
内环为26℃,外环为31℃.检查室外机运行情况,发现6台室外机低压侧截止阀及连接管结霜严重,测试机组的低压侧压力,压力值为0.26Mpa左右,判断是机组缺氟造成蒸发温度低而使蒸发器结霜,给机组加注制冷剂,低压侧压力最高只上升到0.35Mpa,再加氟侧电流增大,怀疑是连接管存在问题,对机组的安装进行检查,未发现异常。对机组的进行检漏,发现室外机低压截止阀的阀芯未打至最开而有微漏,加氟嘴阀芯有微漏。其它5台机组为同类现象。
处理措施: 有微漏的地方将阀芯锁紧后再用密封橡胶垫置于螺帽内锁紧,有效防漏,或直接更换合格的截止阀;保证机组系统压力达到0.35Mpa以上,压力达到此值以上一般情况下不会结霜;将室内机的电机更换,目的是加大内机风量,改善换热效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
两大案例剖析暖通工程商的下一站——能源托管能源托管 ,综合能源服务的一种主要商业模式,由综合能源服务公司对用户能源的购进、使用以及用能设备效率、用能方式进行全面或部分承包管理,并提供资金进行技术和设备更新,进而达到节能和节约能源费用的目的。 当前,能源托管服务已成为面向用能单位提供智慧能源管理、机电运维托管、设备管理、能源费用托管、用能规划咨询、节能技改、多能互补能源站建设与运营的一站式设备与能源综合管理的综合能源服务解决方案。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发