土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一份超详细的灭火器配置常见问题汇总

一份超详细的灭火器配置常见问题汇总

发布于:2023-07-03 09:17:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、灭火器类型错误  
1、在A类火灾场所配置BC类干粉灭火器。  
2、在极性溶剂火灾场所配置非抗溶泡沫灭火器。  
3、在E类电气火灾场所配置泡沫型灭火器、水基型灭火器、装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器等(容易触电)。  
4、在普通A类火灾场所配置二氧化碳灭火器(二氧化碳灭火器不适用A类火灾)。  
二、灭火器选用灭火级别不匹配  
1、严重危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A、2A 的灭火器。  
2、中危险级的A类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别为1A 的灭火器。  
3、严重危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于89B的灭火器。  
4、 中危险级的BC类火灾场所,配备单具灭火器最小配置灭火级别小于55B的灭火器。  

三、其他问题  
1、应配置灭火器的场所未配置灭火器。  
2、不相容的灭火器放在同一配置点。  
3、使用淘汰灭火器产品。  
4、压力表显示灭火器压力不足。  
5、未注意灭火器的保管温度。  
手提式灭火器和推车式灭火器,夏天都应遮阳保护,防止阳光直接曝晒,灭火器筒体积温过高超过55摄氏度容易发生危险。冬季严寒季节,灭火器要放入有采暖的屋内保管,因为如果放在室外,水型灭火器和泡沫灭火器都会被冻失效,干粉灭火器筒体内压力降低不能将灭火剂喷出来。  

6、灭火器摆放位置不当  
① 灭火器配置点位置不明显,或有视线阻碍不便于取用,且无照明、无标识。  
② 灭火器配置点位置影响安全疏散。  
③ 灭火器配置点位置在紧贴易燃易爆石油储罐、液化气储罐的底下。  
④ 灭火器两个配置点之间的距离超过规定危险等级的保护半径。  
⑤ 将灭火器配置点布置在受腐蚀的环境内。  
7、单位未制定灭火器维护管理制度  
① 未建立灭火器管理制度,导致单位灭火器无人管理。  
② 灭火器配置点无责任人,无人检查、维护。  
③ 长时间不维修灭火器导致灭火器失效,使灭火器配置场所处于不设防状态。  
④ 单位人员的灭火器知识缺乏,不会使用操作灭火器。     