0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
BL103钡铼BACnet网关采集Modbus RTU设备BACnet标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备设计的,同时也是为其他楼宇控制系统(例如照明,安保,消防等系统)的集成提供一个基本原则。 本文主要讲述了BACnet网关采集Modbus RTU设备(M140T),将Modbus RTU协议转为BACnet IP协议的操作步骤: 首先将将BL103的RS485跟M140T的RS485对接上 打开BL103的配置软件 COM通过Modbus RTU采集M140T的数据,COM口配置如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、如果金属桥架是梯架或者有空托盘式,埋地和桥架两种敷设方式下,240电缆载流量都在500A左右,满足240kW载流量要求。50电缆也满足60kW载流量要求。
按电压降计算,240电缆大约2.8%,50电缆大约0.7%,也满足要求。
2、可能计算负荷并没有4*60kW那么大,电缆还可以适当减小。个人看法,以实际经验为准。
3、如果电炉灶不需要220V电源,可直接选用4芯电缆;若需要220V电源,采用TN-S系统需选用5芯电缆,采用TT系统需要做好分配电箱和电炉灶的接地系统,并从总配电箱开始均采用RCD开关
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报