土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门钢只有一面砌体柱顶位移怎么取

门钢只有一面砌体柱顶位移怎么取

发布于:2023-07-02 14:18:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

门钢只有一面是砌体墙柱顶位移怎么取image.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小榕树
    小榕树 沙发

    本人认为有砌体墙一侧位移满足砌体墙柱顶位移要求即可。

    2023-07-07 14:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • 天地不言
    天地不言 板凳

    建议不考虑砌体墙的影响,就按常规门式刚架的位移变形要求即可。在有吊车梁时要谨慎一些。规范一般就明确了两类位移。

    2023-07-03 12:50:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

劲性钢结构是从什么时候有的工艺

劲性钢结构是从什么时候有的工艺

回帖成功

经验值 +10