门钢只有一面是砌体墙柱顶位移怎么取image.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小榕树
    小榕树 沙发

    本人认为有砌体墙一侧位移满足砌体墙柱顶位移要求即可。

    2023-07-07 14:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • 天地不言
    天地不言 板凳

    建议不考虑砌体墙的影响,就按常规门式刚架的位移变形要求即可。在有吊车梁时要谨慎一些。规范一般就明确了两类位移。