(图片来自互联网)
根据HG/T 20570.19-95《阻火器的设置》关于阻火器的分类一章节。VOCs治理设备的阻火器均属于管道阻火器。
管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端,分为阻爆燃型和阻爆轰型。
阻爆燃型阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。
阻爆轰型阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。
3.0.2管道阻火器的设置
3.0.2.1.输送有可能产生爆燃或爆轰的爆炸性混合气体的管道(应考虑可能的事故工况),在接收设备的入口处设置管道阻火器。
3.0.2.2输送能自行分解爆炸并引起火焰蔓延的气体物料的管道(如乙炔)。在接收设备的入口或由试验确定的阻止爆炸最佳位置上,设置管道阻火器。
3.0.2.3 火炬排放气进入火炬头前应设置阻火器或阻火装置。
3.0.2.4 其他应设置管道阻火器的场合。
本标准3.0.2.1条款适用于VOCs治理设备产品。
3.1 工业有机废气催化净化装置:指利用催化剂使工业废气中有机废气深度氧化成二氧化碳和水,从而达到净化目的的净化装置。主要由过滤阻火器、热交换器、预热室、催化床、风机、电控柜及安全报警装置等组成。
4.3.8 过滤器后应设置阻火器,并能有效防止火焰通过。
5.4 阻火器性能检验
开启风机,使阻火器正常运转,在阻火器的一端用火苗长度控制在6~8cm的火焰接触阻火器,当此端底层阻火网局部发红时,另一端放置在阻火网上的纸片不得起火燃烧。
本标准中4.3.8明确规定催化装置的过滤器后端应设置阻火器。
6.5.2治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器的性能应按照HJ/T389-2007中5.4的规定进行检验。
本标准明确废气治理系统(催化燃烧法)与业主生产线之间需安装阻火器。
4.7 在过滤器后、净化装置前,应设置阻火器。阻火器的阻火性能应符合GB13347的规定。
本标准也明确过滤器之后净化装置之前设置阻火器。
6.5.2治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器的阻火性能应符合GB13347的规定。
本标准规定了吸附法处理设备与生产装置之间也要设置阻火器(防火阀)。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
阅读下一篇
VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀为深化“十四五”VOCs污染防治工作,通过更加有效细致地指导提高地方、企业发现解决问题的能力,切实帮助企业解决实际困难,同时为方便从事 VOCs污染防治管理工作人员的学习使用和提高业务能力,实现精准治污、科学治污、依法治污。为了促进生态文明,我们一起学习环保技术。《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳阻火器是VOC治理设备安全运行的关键附件,资料对其进行了总结,供大家参考
回复 举报