土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理设备阻火器的设置规范汇总.doc

VOCs治理设备阻火器的设置规范汇总.doc

发布于:2023-07-01 08:30:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

VOCs治理设备阻火器的设置规范汇总

 

 

(图片来自互联网)

根据HG/T 20570.19-95《阻火器的设置》关于阻火器的分类一章节。VOCs治理设备的阻火器均属于管道阻火器。

管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端,分为阻爆燃型和阻爆轰型。

阻爆燃型阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。

阻爆轰型阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。

1.HG/T 20570.19-95《阻火器的设置》

3.0.2管道阻火器的设置

3.0.2.1.输送有可能产生爆燃或爆轰的爆炸性混合气体的管道(应考虑可能的事故工况),在接收设备的入口处设置管道阻火器。

3.0.2.2输送能自行分解爆炸并引起火焰蔓延的气体物料的管道(如乙炔)。在接收设备的入口或由试验确定的阻止爆炸最佳位置上,设置管道阻火器。

3.0.2.3 火炬排放气进入火炬头前应设置阻火器或阻火装置。

3.0.2.4 其他应设置管道阻火器的场合。

本标准3.0.2.1条款适用于VOCs治理设备产品。

2.HJ/T389-2007工业有机废气催化净化装置

3.1 工业有机废气催化净化装置:指利用催化剂使工业废气中有机废气深度氧化成二氧化碳和水,从而达到净化目的的净化装置。主要由过滤阻火器、热交换器、预热室、催化床、风机、电控柜及安全报警装置等组成。

4.3.8 过滤器后应设置阻火器,并能有效防止火焰通过。

5.4 阻火器性能检验

开启风机,使阻火器正常运转,在阻火器的一端用火苗长度控制在6~8cm的火焰接触阻火器,当此端底层阻火网局部发红时,另一端放置在阻火网上的纸片不得起火燃烧。

本标准中4.3.8明确规定催化装置的过滤器后端应设置阻火器。

3.HJ2027-2013催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

6.5.2治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器的性能应按照HJ/T389-20075.4的规定进行检验。

本标准明确废气治理系统(催化燃烧法)与业主生产线之间需安装阻火器。

4.GB20101-2006有机废气净化装置安全规定

4.7 在过滤器后、净化装置前,应设置阻火器。阻火器的阻火性能应符合GB13347的规定。

本标准也明确过滤器之后净化装置之前设置阻火器。

5.HJ2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范

6.5.2治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器的阻火性能应符合GB13347的规定。

本标准规定了吸附法处理设备与生产装置之间也要设置阻火器(防火阀)。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    阻火器是VOC治理设备安全运行的关键附件,资料对其进行了总结,供大家参考

    2023-07-03 07:50:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀

VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀为深化“十四五”VOCs污染防治工作,通过更加有效细致地指导提高地方、企业发现解决问题的能力,切实帮助企业解决实际困难,同时为方便从事 VOCs污染防治管理工作人员的学习使用和提高业务能力,实现精准治污、科学治污、依法治污。为了促进生态文明,我们一起学习环保技术。《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条  产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施