正在加载...
一共8层住宅,正负0梁是C35,板是C30,不小心把梁也浇筑成C30了,请问该怎么解决?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3 )
查一下计算书,C30和C35梁钢筋应该差别不是很大,看配筋够不够,不够就是加固。
长个心眼,以后梁板尽量做同标号混凝土。
按C30从新核算下是否够用
主题
回复
粉丝
结构资料库
41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
中国古建筑的屋顶结构有哪些常见种类?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句查一下计算书,C30和C35梁钢筋应该差别不是很大,看配筋够不够,不够就是加固。
长个心眼,以后梁板尽量做同标号混凝土。
回复 举报
按C30从新核算下是否够用
回复 举报