土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一共8层住宅,正负0梁是C35,板是C30,不小心把梁也浇筑成C30了,请问该怎么解决?

一共8层住宅,正负0梁是C35,板是C30,不小心把梁也浇筑成C30了,请问该怎么解决?

发布于:2023-06-30 17:27:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

一共8层住宅,正负0梁是C35,板是C30,不小心把梁也浇筑成C30了,请问该怎么解决?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • canglang1220
    canglang1220 沙发

    查一下计算书,C30和C35梁钢筋应该差别不是很大,看配筋够不够,不够就是加固。

    长个心眼,以后梁板尽量做同标号混凝土。

    2023-07-04 14:42:04

    回复 举报
    赞同1
  • xingkaihu2003
    xingkaihu2003 板凳

    按C30从新核算下是否够用

    2023-07-04 14:07:04

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国古建筑的屋顶结构有哪些常见种类?

中国古建筑的屋顶结构有哪些常见种类?

回帖成功

经验值 +10