框架结构钢筋混凝土柱在施工过程受力钢筋绑扎错位,
即一边的保护层厚度过薄,另外一边过厚达100mm之多,
该柱为中柱。
请问,这种情况是否影响结构安全。

全部回答(2 )

  • luohongguang811
    绑扎搭接应该严格保证钢筋横向净距,这样才好。
    2008-04-12 22:29:12 来自 PC 评论 举报
  • yaslean
    个人认为应该影响不大吧。柱的抗压与柱截面和纵筋有关,柱的抗弯只与柱纵筋有关,而柱的抗剪与柱箍筋(箍筋的支数与钢筋截面)有关。不过好像会影响柱的配筋率(与柱的核心混凝土截面积有关),但这只不过是个设计参数,而实际受力无关。
    俺是新手,请各位指教。
    2008-04-12 21:48:12 来自 PC 评论 举报