土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道穿越电器房间

排水管道穿越电器房间

发布于:2008-04-12 19:10:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在做建水时遇到个问题,排水管道不得不穿过电器房间,请教大家是如何处理的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • unbreakablebrian
    学习中
    2008-04-15 08:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhongkeung
    zhongkeung 板凳
    排水管外加钢套管,套管两头穿过电器间,但水管不能在电器上方通过。
    2008-04-14 14:24:14

    回复 举报
    赞同0