正在加载...
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
全部回答(2 )
首先,地下水位决定肯定要设置连续封闭的止水帷幕措施。
选 支护桩 两道内支撑的形式或 支护桩 三道锚索等(通过现场情况以及计算)
1、您说的水位比较模糊,应分析清楚到底是滞水还是承压水。2、北方地区这种情况我们就用咬合桩或者地连墙了。来自一个建筑总承包的声音,非支护岩土专业人员
主题
回复
粉丝
地基基础
12.09 万条内容 · 674 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
首先,地下水位决定肯定要设置连续封闭的止水帷幕措施。
选 支护桩 两道内支撑的形式或 支护桩 三道锚索等(通过现场情况以及计算)
1、您说的水位比较模糊,应分析清楚到底是滞水还是承压水。2、北方地区这种情况我们就用咬合桩或者地连墙了。来自一个建筑总承包的声音,非支护岩土专业人员