方案阶段的成本关注重点:
总体来说,工程用电量的大小决定了变压器装机容量,决定了供配电工程的总成本。
装机容量主要设计依据:规范、手册、甲方设计任务书、经验数据、经验指标。《工业与民用配电设计手册》
负荷计算表关注点:
负荷计算表计算逻辑
万达广场通常装机容量为13600kVA,根据面积、业态、地上地下分布情况,容量略有调整(12000kVA~14600kVA)。
变电所数量:3~4个。
电压等级 :10KV,20KV,35KV;一般选用10KV。
通常10KV单路外电源最大负荷 :8000KVA~12000KVA
敷设方式 :架空、埋地
外电源备用情况 :
双路外电源的可靠性 :
供电高可靠费 :缴纳给供电局,为其承担因提高供电可靠性,在主电源之外额外备用市政电源产生的系列费用。
常见计取标准 :
费用情况 :xx 元/KVA
自备电源种类及主要适用范围 :
柴油发电机容量的确定 :根据负荷计算表格计算得出。应分别计算消防负荷(火灾时需持续供电的负荷)以及保障负荷(故障停电时需持续供电的负荷),以计算结果较大的为选择依据,考虑1.1~1.2的可靠系数,最终确定柴油发电机容量。
配置原则 :超高层设置;酒店设置;双路电源引自不同区域变电站的购物中心不设置;写字楼、公寓、住宅及外铺不设置(以不影响供电方案批复及最终送电为条件)。
外电源设计应与柴发设计有机结合 。
设计原则 :
主要电气用房 :
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发