土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砖混结构12墙厕所门上的梁,打了排风洞,大概8公分可以吗?

砖混结构12墙厕所门上的梁,打了排风洞,大概8公分可以吗?

发布于:2023-06-30 06:30:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
这样的砖混房子12墙过梁不能开洞吗?这个小过梁应该是砖过梁,开洞时里面也没有钢筋,但是住建委说这个不允许开洞,我想这个是非承重墙的梁上部,也没碰到钢筋呢。到底能不能开洞呢?要是封堵用什么材料堵上呢?没碰到什么钢筋之类的,就是红砖。
  • one3981923277
    one3981923277 沙发

    严格按规范设计,你这个位置应该是混凝土梁,应为12墙不能做承重墙,所有按规范设计的时候,12墙下面必须加混凝土梁。但是目测这个建筑,应该是旧规范设计,建筑实在有点破旧了!

    2023-07-06 14:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 314 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构和传统混凝土结构区别大的地方在哪里?

钢结构和传统混凝土结构区别大的地方在哪里?

回帖成功

经验值 +10