这样的砖混房子12墙过梁不能开洞吗?这个小过梁应该是砖过梁,开洞时里面也没有钢筋,但是住建委说这个不允许开洞,我想这个是非承重墙的梁上部,也没碰到钢筋呢。到底能不能开洞呢?要是封堵用什么材料堵上呢?没碰到什么钢筋之类的,就是红砖。
  • one3981923277
    one3981923277 沙发

    严格按规范设计,你这个位置应该是混凝土梁,应为12墙不能做承重墙,所有按规范设计的时候,12墙下面必须加混凝土梁。但是目测这个建筑,应该是旧规范设计,建筑实在有点破旧了!