梁柱连接
1. 钢筋混凝土梁-钢骨混疑上柱的节点连接可采用下列几种形式:
1) 梁中部分主筋从柱钢骨翼缘侧边通过,在柱钢骨腹板中开孔贯通,部分主筋和柱钢骨上焊接的连接套筒连接,在柱钢骨内应设置加劲肋,见图 8-94。连接套筒应满足相应规范的要求。
2) 在柱钢骨上设置一段短钢梁,短钢梁与梁内部分主筋搭接(图 8-95) 。该短钢梁的抗弯承载力不应小于钢筋混凝土截面的受弯承载力。短钢梁的高度应不小于 0.8 倍梁高,长度应不小千梁截面高度的 2 倍,并且应满足梁内主筋的求搭接长度要求。在短钢梁的上、下冀缘上应设置栓钉连接件,栓钉的直径不小于19mm, 栓钉的间距不大于200mm, 且栓钉中心至钢骨板材边缘的距离不小于 60mm 。梁内应有不少于1/3 主筋的面积穿过钢骨混凝上柱连续配置。从梁端至短钢梁端部以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混凝土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
该段钢骨梁的长度不小于 1/4 钢筋混凝土 梁的净跨度,并应在钢骨梁全长上下翼缘上设置栓钉连接件,栓钉的直径不小于19mm, 栓钉的间距不大于 200mm, 并且栓钉中心至钢骨板材边缘的距离不小于60mm 。梁端至钢骨梁截断处以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混凝土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
梁柱连接
3) 梁内部分主筋穿过钢骨混凝土柱连续配詈,部分主筋可在柱两侧与柱钢骨伸出的钢牛腿可靠焊接,见图 8-96, 钢牛腿的长度应满足梁内主筋强度充分发挥的焊接长度要求。从梁端至钢牛腿端部以外 2 倍梁高范围内,应按钢筋混疑土梁端箍筋加密区的要求配置箍筋。
4) 钢骨混凝土柱的一侧为钢骨混凝土梁,另一侧为钢筋混凝上梁且均为刚性连接时,宜将一段梁钢骨伸入钢筋混凝土梁内,柱钢骨通过钢骨梁与钢筋混疑土梁连接(图 8-97)。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
混凝土 PTFE 棚顶,韩国摄影工作室? Hong Seokgyu SUKCHULMOK STUDIO 打造“儿童积木” SukChulMok Studio 于韩国大田(Daejeon)打造了一个大型的矩形摄影工作室,并在其混凝土墙体上搭建了聚四氟乙烯 PTFE 棚顶,由此构筑了一个 灵活性的空间
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳温故型钢梁柱节点,有一定收获,对构造加深了理解
回复 举报