一、 关于柴油发电机房储油间的容量,主要有以下三本规范提到:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) |
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 |
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 |
|
正文 |
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: |
6.1.10 储油设施的设置应符合下列规定: |
4.1.5 附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定: |
条文解释 |
5.4.13 本条第2、3、4、5、6款为强制性条文。柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12条的说明。 |
6.1.10 柴油发电机容量大小不同,小时耗油量也有差异。若在主建筑外设储油库,其防火间距应遵照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中有关规定执行。 |
|
备注 |
此部分为强条,理应被《建筑防火通用规范》内的强条所替代。 |
强规,替代GB50016-2014中的5.4.13 |
二、《建筑设计防火规范》图示 18J811-1中提到了柴油发电机房储油间的做法。
三、《民用建筑电气设计标准》实施指南中关于6.1.10注释。
四、《建筑防火通用规范》GB55037-2022于2023年2月23日进行的培训中提到了此点。
明确了建筑内储油量的确定方法:无论是工业建筑还是民用建筑,主要是民用建筑内,比如柴油发电机房等,以往的1m 3 到底是指一个储油间还是一个建筑内的量? 若按一个建筑只能设1m3的话,那么很难去保证建筑的使用需求。故现在按一个储油间的总储油量不大于1m3来确定。
总结:
1、《建规》提到了总储存量不应大于1m3,但未明确是一个建筑还是一个储油间来定。
2、《民规》也困惑于此点,但仅在条文说明中提到当储油量在1~2m3之间时,可分别设置2个容积分别不大于1m3的日用油箱储油间,中间加防火隔墙,并按防火要求处理。(同时提到了500kW 8h正好对应1m3)
3、《建筑防火通用规范》(强规)直接明确了“总储油量不大于1m3是按照单个储油间来确定的”,否则很难保证建筑的使用需求。
综上所述,一个建筑内可以有不止一个柴油发电机房,每个机房内可以有不止一个储油间,但每单个储油间的总储油量应不大于1m3。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
购物广场LED显示屏的多种应用场景,太全了借助LED显示屏技术,多种不同类别的显示屏可以在商场或者购物中心有更多的广告场景应用。 目前商场LED显示屏有哪些类型屏可以应用?各自方案有什么特点呢? 1、单色、双色LED显示屏 优点:成本低,字幕形式滚动显示。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,谢谢楼主无私分享!
回复 举报