综合医院的给排水系统该如何设计?
综合医院的给排水系统该如何设计?
我最近要为一个医院的给排水系统做设计方案,该大楼上面有十几层的住宅楼,污水的排放甲方要求单独考虑,这样不是要建一个污水处理站,医院不大,这样做太不值得,这该怎办呢?公共卫生间,DN110的排水主管最多能接蹲便器多少个?
发布于
2005-02-24 12:02:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yangjiajunzi1
个人认为医院的给排水设计重点还是排水的处理,因为医院的某部分排水是带有很多细菌的
不能直接排出,必须经过处理才能排出!
2.一个蹲便器的排水当量为4.5 DN100的无通气排水立管能接受的当量为250(住宅) 120(其他建筑)
算一下就出来了
不知本人阐述的你是否同意