土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管耐火极限要求与做法各地规定

防排烟风管耐火极限要求与做法各地规定

发布于:2023-06-28 08:39:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、国家标准要求


1 《建规》

第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0

第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。

2 《烟标》

第3 .3.8 条规定:

第4 .4.8 和4 .4.9 条规定:

4.5.7条规定:补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。

第6 .3.1-5 条规定: 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。

3 由上两标准可知,排烟风管 不仅要有隔热的要求,还有耐火极限的要求

二、专家解答

(云南安泰审图中心崔跃教授解答)
建议参照GB 51249-2017《建筑钢结构防火 技术规范》第4 .2.1条,结合工程实际,在下列防 火保护措施中选用其中一种或几种:

1)包裹防火板:常用于无吊顶明装风管;也可采用直接用防火板制作的组合防火风管。

2)包裹柔性毡状隔热材料:常用于吊顶内设置的风管;较适宜于空调建筑。

3)外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体:用于竖向设置的风管。

4)喷涂(涂抹)防火涂料:可用于钢结构仓库,但不宜用于民用建筑及厂房,主要原因是防火涂料高温下挥发有毒有害气体,而且高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作。

此外,国家标准图集0 7 K 103-2《防排烟系统设 备及附件选用与安装》的附录中列出了一种防火风管———火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板,耐火极限可 以达到2h或3h。条件适宜时也可以考虑选用。

三、图集

1 《1 5 K 606

2 《2 0 K 607

3 两本图集附录中也有介绍成品防排烟风管。

四、地方标准

1. 《川渝地区》

第五十条:

1 除满足《标准》第 4.4.8 条规定的耐火极限要求外,排烟管道穿越防火隔断时,尚应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第6.3.5 条的要求:防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限应不小于相应防火分隔体的耐火极限。

2 汽车库和设备用房区域的排烟管道,耐火极限均按不低于 0.5h 执行,穿越防火隔断时,防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.3.5 条的要求。

第五十一条:
1 加压送风系统、补风系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“送风系统”的规定,排烟系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“排烟系统”的规定。

2 《标准》第 6.3.3 条中第 5 款“排烟风管应按中压系统风管的规定”,是指排烟风管强度和严密性检验执行中压系统类别。

3 加压送风、补风系统根据系统工作压力及《标准》表 6.3.3 确定系统类别,按系统类别进行强度和严密性检验。

2 . 《浙江》7.2.21:

金属(如镀锌钢板)风管可通过将防火隔热材料采用机械固定、柔性包覆(裹)等方式固定在其表面,以满足《防排烟标准》对风管耐火极限的要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管。

3 《江苏》

(二)排烟类 12:

地下汽车库的排烟风管是否要求严格保证 0.5h 的耐火极限?

答:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.8 条要求执行:汽车库排烟风管耐火极限可不低于 0.5h。

(三)其他 1:

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 中对消防风管的耐火极限(完整性和隔热性)提出相应的要求,如何实现?比如要求耐火极限不低于 0.5h,仅      满足厚度要求不做任何防护措施的镀锌薄板是否可行?

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 对如何满足耐火极限要求未明确具体做法。

4 . 《广州》2.15:

排烟风管耐火极限0.5小时的问题,单纯镀锌风管达不到要求,造价影响太大,有何经济性做法。

答:按《防排烟标准》规范标准执行。

5 《广州地铁第1 2 号线》

(1)双面钢板耐火复合风管


(2)外包防火板耐火风管


6.  《广东》问题2 7

防排烟风管采用何种材料?

答:防排烟风道采用钢板制作,总体耐火时间应满足规范要求。例如:( 1)独立管井内的防烟风管采用钢板风管,其余地方的防烟风管采 用钢板外包防火板;( 2)排烟风管采用钢板风管外包防火板(包括 车库排烟风管),吊顶内的排烟风管采用:钢板外包防火板 +40mm 厚 保温玻璃棉(如吊顶内无可燃物可不加玻璃棉)。钢板外包防火板可现场加工或成品。

7.《湖南》问题2:

排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?

处理意见:排烟风管耐火极限以检测报告为准。

8. 《山东》2.0.17:

《建筑防排烟标准》第3.3.8条、第4.4.8条及第4.5.7条要求防排烟风管耐火极限0.5h、1.0h和1.5h等,如何执行?

按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定的高压系统风管选取防烟、消防补风、排烟风管厚度;风管耐火极限参照07K103-2等其余规范、图集中防火风管做法和要求。

五、总结

为满足管道的耐火极限要求,目前常用的做法有以下五种:

- 第一种:金属风管+岩棉+防火板
- 第二种:金属风管+绝热玻璃棉
- 第三种:金属风管+防火玻璃棉卷材
- 第四种:金属风管外刷防火涂料
- 第五种:金属风管+工业一体化复合板

第一种可以满足耐火极限要求,但是耐火极限检测报告无。
第二种与第三种仅满足耐火隔热性,无耐火完整性。
第四种不推荐采用。

第五种是规范图示推荐的做法,例如图示15K606附录资料中的CC-1系列彩钢板复合风管和IMX系列模压镁板风管,图示20K607中的工业一体化硅酸钙复合板, 因为在工厂批量加工,有耐火极限检测报告,满足技术要求。

另外,需要说明的是,风管的母管管材,《烟规》仅推荐了常用的镀锌钢板管材,其他材质的管材也是可以使用的,具体参考规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区地上独立的配电室通风问题,

小区地上独立配电室100平米,内设1台干式变压器,未设火灾自动报警系统,装设轴流风机进行正常的设备通风散热,设温度自动启停,当发生火灾时轴流风机应该切掉,如何实现火灾时能自动切掉轴流风机呢?

回帖成功

经验值 +10