一、基本要求
1、作为支撑构架主要是承受侧向水平力。
支撑杆的截面通常采用:双角钢或双槽钢组合截面、H形截面和箱型截面;其端部与梁柱的连接,或与梁柱中间部位的连接,均应能充分的传递支撑杆件的内力,同时尚应留有一定的富余量。
、
当按抗震设计或按塑性设计时,其连接节点的最大承载力,尚须满足《抗规》8.2.8条要求。
采用双角钢或双槽钢组合截面的支撑,一般是通过节点板与梁柱连接(图1a);侧向刚度要求较高的结构或大型重要结构,则应采用既能抗拉又具有良好抗压性能的H形截面或箱型截面的支撑,而且支撑与梁柱的连接,通常是借助相同截面的悬伸支撑杆来实现(图 1b、c),支撑杆件本身则采用拼接连接。
2、除特设的偏心支撑外,一般支撑的重心线应与梁柱重心线交汇于一点,否则应考虑由于偏心产生的附加弯矩的影响。
3、为了对整体结构的塑性发展以及对有抗震要求的结构有利于耗能减震,有意将支撑杆件的轴线偏离梁柱轴线交点,做成特设的偏心支撑,以建立一个均衡的支撑框架(图 7)。但此时应考虑由于偏心支撑框架上下方的不连续而对梁、柱和楼板的不利影响。
4、支撑端部与梁柱的连接,原则上应按支撑杆件截面等强度的条件来确定;即使杆件内力很小,也应按支撑杆件承载力设计值的1/2来进行连接设计。
在设计支撑端部与梁柱的连接时,应将支撑的内力(拉力或压力)分解为水平分力和垂直分力,把它们分别作用与梁的翼缘和柱的翼缘或腹板上,然后进行连接设计。
对H形截面的支撑或端部为H形截面,而中间区段为箱型截面的支撑,为使作用于支撑翼缘的内力能顺畅地传给梁和柱,应分别在梁柱与支撑翼缘连接处设置垂直加劲肋和水平加劲肋(或水平加劲隔板)。
另外,加劲肋(隔板)的尺寸、厚度及其连接应分别按支撑翼缘内力的垂直分力和水平分力来确定,同时应满足构造上的要求,并与梁柱的截面尺寸和梁柱的补强板件相协调。
二、支撑与梁柱的连接节点形式
1、在H形截面梁柱连接节点处,沿柱强轴方向设置支撑的连接形式示例:
(1)图-1a为支撑杆件采用双角钢或双槽钢组合截面的节点板连接节点示例。
(2) 图-1b、c为支撑杆件采用H型钢,端部采用相同截面的悬伸支撑杆与梁柱相连时,支撑杆件在现场采用高强度螺栓进行拼接连接的示例。
2、 在H形截面梁柱连接节点处,沿柱弱轴方向设置支撑的连接形式示例:
(1)图-2a为支撑杆件采用双角钢或双槽钢组合截面的节点板连接节点示例。
(2) 图-2b为支撑杆件采用H型钢,连接节点板沿柱的高度与柱翼缘进行等强度焊接,支撑杆件则与节点板采用高强度螺栓连接的示例。但在这种情况下支撑截面高度要与柱子的腹板高度相协调。
(3) 图-2c为支撑杆件采用H型钢,端部采用相同截面的悬伸支撑杆与梁柱相连时,支撑杆件在现场采用高强度螺栓进行拼接连接的示例。这种形式适用于柱的截面高度较大的情况。如果柱的截面高度不大,将给工厂的焊接带来困难。
、
3、在H形截面梁与箱型截面柱连接节点处设置支撑的连接形式示例:
(1)图-3a为支撑杆件采用双角钢或双槽钢合截面的节点板连接节点示例。
(2)图-3b为支撑杆件采用H型钢,连接节点板沿柱的高度与柱翼缘进行等强度焊接,支撑杆件则与节点板采用高强度螺栓连接的示例。但在这种情况下,两侧节点板的设置部位要与支撑截面高度相协调。
(3)图-3c为支撑杆件采用H型钢,端部采用相同截面的悬伸支撑杆与梁柱相连时,支撑杆件在现场采用高强度螺栓进行拼接连接的示例。
、
4、图-4为人字形支撑杆件与H形截面梁下翼缘的连接示例。这些形式同样适用于V形支撑的连接,但此时支撑杆件将改为与梁上翼缘连接。为了约束梁在平面外的变形,应视具体情况在节点处对梁设置侧向支承杆。
、
5、图-5为十字形交叉支撑的中间连接节点示例。图-6为交叉支撑相交在横梁处的连接节点示例。
、
、
6、特设的偏心支撑(八字形),是有意将支撑轴线偏离梁柱轴线的交点,使支撑与梁之间或支撑与柱之间形成一段耗能短梁或短柱。这种偏心支撑在大地震时可以调节框架的刚度、增大变形能力并提高吸收能量(耗能)的能力,具有稳定的恢复力的特性。
图-7为支撑杆件采用H型钢和箱型截面,端部设置悬伸支撑杆与梁柱相连时,支撑杆件在现场采用高强度螺栓进行拼接连接的示例。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
爆炸荷载作用下钢板混凝土夹芯砌体防爆墙的防护性能分析摘 要 为提升既有危化品库、弹药库等设施围护结构的抗爆性能,建立了一种钢板混凝土夹芯砌体防爆墙构造用于墙体改造。并采用数值模拟的方法,以未加固的砌体填充墙和基于钢板混凝土叠合式砌体防爆墙为研究对象,利用动力非线性有限元分析软件 ABAQUS/Explicit 开展爆炸荷载作用下砌体墙的动态响应试验研究。其中,砌筑墙体、现浇混凝土、爆炸当量(TNT)和夹芯钢板均为实体单元类型,钢筋网为梁单元类型;钢筋网嵌入现浇混凝土中,砌筑墙体、现浇混凝土、夹芯钢板之间均采用面-面接触;在接触属性中,采用罚函数 (Penalty),摩擦系数为0.75,砌块间的黏结滑移采用指数损伤演变本构;结构模型采用完全约束类型对墙体底部与顶部进行约束,并采用精细有限单元划分网格,尺寸大小划分为 0.01 m。通过对未加固和采用夹芯钢板混凝土叠合加固的砌体填充墙进行数值模拟研究,分析比较两种墙体在爆炸冲击作用下的动态响应和防护性能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板钢结构资料学习,谢谢楼主!!
回复 举报
侧向刚度要求较高的结构或大型重要结构,则应采用既能抗拉又具有良好抗压性能的H形截面或箱型截面的支撑。
回复 举报