土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下

35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下

发布于:2023-06-27 11:09:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。


电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,目前已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越。


此外,为了满足实际应用的需要,电缆护层保护器还可以根据不同的使用场景进行定制。例如,在k_scene场景中,可能需要考虑到以下因素:


1. 电缆长度:如果线路较长,需要将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。

2. 电缆规格:需要根据电缆的电压等级、截面积等参数选择合适的电缆护层保护器。

3. 环境条件:需要考虑所在环境的气候、湿度、海拔等因素对电缆护层保护器的影响。

4. 配套设施:需要考虑电缆护层保护器与其它设备的兼容性及使用效果的影响。


综上所述,电缆护层保护器的具体参数需要


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一套完整的网络安全等级(等保2.0)建设方案

今天分享一套详细等保2.0 网络安全等级建设方案 ,供参考。 1.1.1 网络安全(等保2 .0 建设)    2019年12月1日,《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》正式实施,标志着网络安全等保建设进入2.0时代,对网络安全建设提出了更高的要求; 《河南省高校信息化发展水平评估指标体系》明确对信息化和网络安全建设提出了具体的指标和要求;

回帖成功

经验值 +10