根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,目前已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越。
此外,为了满足实际应用的需要,电缆护层保护器还可以根据不同的使用场景进行定制。例如,在k_scene场景中,可能需要考虑到以下因素:
1. 电缆长度:如果线路较长,需要将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
2. 电缆规格:需要根据电缆的电压等级、截面积等参数选择合适的电缆护层保护器。
3. 环境条件:需要考虑所在环境的气候、湿度、海拔等因素对电缆护层保护器的影响。
4. 配套设施:需要考虑电缆护层保护器与其它设备的兼容性及使用效果的影响。
综上所述,电缆护层保护器的具体参数需要