土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常见的九大消防设施

常见的九大消防设施

发布于:2023-06-27 10:54:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

防火门和防火卷帘



防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时,能有效地把火势控制在一定范围内。同时,为人员安全疏散、火灾扑救提供有利条件。

(一)防火门
防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它通常设置在防火分区隔墙上,疏散楼梯间、垂直竖井等处。
1.防火门组成
防火门是由门框、面板(内填充隔热材料)、防火五金配件、电磁门吸等部件组成。门扇通过合页连接形成,门上配置闭门器、防火锁,双扇门还加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。与常开防火门联动的有火灾探测器和火灾联动控制系统。
2.防火门分类
按材质分:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门;按门扇数量分:单扇防火门、双扇防火门、多扇防火门;按结构型式分:门扇上带防火玻璃的防火门、防火门门框单槽口和双槽口、带亮窗防火门、无机玻璃防火门;按开闭状态分:常开防火门、常闭防火门;按耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。
3.防火门控制
常开防火门与常闭防火门都是向疏散方向开启,单扇防火门安装一个释放器及一个单联动模块,双扇门安装两个防火门释放器及两个单联动模块。防火门任一侧的火灾探测器报警后,通过总线报告给火灾报警控制器,火灾报警控制器发出动作指令给防火门联动模块,联动模块驱动释放器产生释放动作,被释放的防火门在闭门器弹力作用下自动关闭。同时,防火门释放器将防火门状态信号输入单联动模块,再通过报警总线送至消防控制室。

(二)防火卷帘
防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分隔物,启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。
1. 防火卷帘组成
防火卷帘是它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等分组成。与防火卷帘相联动的设备有感烟、感温探测器和火灾联动控制系统。
2.防火卷帘分类
防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘(耐火极限≧2h)、复合型钢质防火卷帘(耐火极限≧3h)、特级防火卷帘(耐火极限≧4h),当普通型钢质防火卷帘用于防火分隔时,需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护。
3.防火卷帘控制
自动控制:火灾探测器动作后,在联动情况下,用作防火分隔上的防火卷帘便下降到底;用作疏散通道上的防火卷帘,卷帘先下降至距地面1.8m、另一个感温探测器动作后,卷帘再下降到底。
机械操作:先取出链条,向下拉动卷帘侧的锁链,卷帘便向下降;向下拉动另一侧锁链,卷帘则向上升起。
手动操作:打开位于卷帘两侧或附近建筑构件上的手动操作盒,按“上行”(或标有“Δ”图形)按键,卷帘即向上卷,按“下行”(或标有“”图形)按键,卷帘即向下降;按中间的按键,卷帘即停止运转;另一种是:在消防控制室按下与驱动卷帘门下降的控制模块对应的手动建即可,当卷帘到达指定位置时将发出反馈信号至消防控制室。

2火灾自动报警系统


火灾自动报警系统是设置在建筑物或其他场所中的一种自动消防设施,能早期发现和通报火灾。

(一)系统组成
火灾自动报警系统通常由触发装置如火灾探测器、报警装置如火灾报警控制器、警报装置如声光报警器、联动控制装置如总线控制盘与控制模块、电源等组成。

(二)工作原理
火灾自动报警系统在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,信号经火灾报警控制器处理、分析、判断后,以声、光、文字等方式显示出来并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

(三)联动控制
火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接启动消防泵和防排烟风机。

3防排烟系统


防排烟系统是为控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安全疏散和消防救援的条件,防止和减少建筑火灾的危害而设置的一种建筑设施。防排烟系统分为机械加压送风防烟设施和机械排烟设施。

(一)系统组成
防排烟系统的主要组成:防排烟风机、电器控制柜、风管(风道)、防火阀、送风口、排烟口、手动控制装置、火灾探测器、火灾联动控制系统等组成。

(二)设置场所
1、机械加压送风防烟设施
机械加压送风防烟设施主要设在:没有自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室以及封闭避难层(间)。
2、机械排烟设施
机械排烟设施主要设在:建筑物长度大于20.0m且没有自然排烟条件的内走道,房间建筑面积大于200m2的歌舞娱乐放映游艺场所,以及超过规定面积的面积的公共建筑、丙类厂房、丙类仓库等。

(三)工作原理
防排烟设施一般都是与火灾报警系统联动,当控制中心的控制操作台(柜)处于自动状态,发生火灾报警后,会联动防排烟系统,机械加压送风机会自动启动,向不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室加压送风,防止烟气流入;与此同时,相应防烟分区的防火阀自动打开,机械排烟风机自动启动后,浓烟通过排烟口向排烟管道或竖井向外排出,当温度达到280℃时,排烟风机会自动停止。
当不能自动启动时,在消防控制中心也能远程启动,或在风机房现场直接启动正压送风机和排烟风机。

4室外消火栓给水系统


室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水,或在室外消火栓上直接与消防水带、水枪连接进行灭火,是城市基础建设的必备消防供水设施。

(一)系统组成
室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和消防接口组成,它分为地上式和地下式两种,地上式上部露出地面,标志明显,使用方便,地下式安装于地下,不影响市容。

(二)布置要求
室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧均设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m、不宜大于150m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,室外消火栓数量应按其保护半径,流量和室外消防用水量综合确定,每只室外消火栓流量按10--15L/升计算。
地上消火栓设置安装明显、容易发现,方便出水操作,地下消火栓应当在地面附近设有明显固定的标志。

(三)使用方法
消火栓平时关闭,阀瓣将进水口密封,使用时先将消防车吸水管连接口径100㎜(150㎜)的接口,或将水带连接口径65㎜的接口,然而,用专用扳手打开阀门,地下管网的市政供水便流入消火栓,消防车就可直接吸水供水,水带也能直接出水灭火。使用完毕后,关闭阀门,阀体内的余水可由排水阀自动排尽。

5室内消火栓给水系统


室内消火栓系统是建筑物内主要的消防设施之一,室内消火栓是供单位员工或消防队员灭火的主要工具。

(一)系统组成
室内消火栓系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、消防泵控制柜、试验消火栓等组成。

(二)间距要求
高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其它单层和多层建筑,以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应该超过50m。

(三)使用方法
室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水带和水枪,有的还有消防卷盘。使用消防卷盘时,打开消火栓箱门,将胶管拉出,开启小口径水枪开关,即可喷火灭火;使用水带时,打开消火栓箱门,取出水带、水枪,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,并将水带拉直,按下消火栓启动泵按钮,启动消火栓泵,而后打开消火栓阀门便可喷水灭火。当消火栓泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消火栓泵。

6自动喷水灭火系统


自动喷水灭火系统是一种固定式自动灭火的设施,它自动探测火灾,自动控制灭火剂的施放,按照管网上喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统,闭式自动喷水系统又包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、循环系统;开式自动喷水系统也包括:雨淋灭火系统、水幕系统、水喷雾系统。

(一)湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统,由于在报警阀的前后管网内始终充满压力水,故称
湿式喷水灭火系统。
1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组、水流指示器、消
防水源和供水设施等组成。
2、工作原理:在火场温度作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动
作温度时,喷头开启,喷水灭火,水在管网内流动时,使湿式报警阀的上部水压下降,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,水通过湿式报警阀流向干管和支管,干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开关,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触,一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接启动喷淋泵,使管网能持续加压供水,达到自动喷水灭火目的。
喷水后,水流指示器、压力开关会向报警控制器报警、喷淋泵启动后信息也会反馈报警控制器。
压力开关的电源来源有两种方式,一是消防控制器供的,二是泵房电源控制柜供的。
喷淋总管压力一般不大于12公斤,如压力过大要分区供水,支管一般不大于4-5公斤,如压力过大则要减压。
湿式报警阀通向延时器的阀门打开后,喷淋泵立即启动,主要原因是阀瓣关闭不严密。
喷淋泵无故障,但打开末端放水后,喷淋泵仍不能启动?主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了。
末端放水关阀后,喷淋泵为什么不能停止,主要是压力开关不能自动脱离。
末端放水90秒后还没有启泵,主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了,喷淋控制柜没有放在自动位置,泵的电源关了。

(二)干式喷水灭火系统
干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。由于其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。
1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。
2、工作原理:发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升,达到预定的动作温度范围时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口侧压力下降,干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,压力开关报警信号送至报警控制器,并直接启动消防泵加压供水。

(三)预作用喷水灭火系统
预作用喷水灭火系统是在湿式系统、干式系统、火灾报警系统有机结合起来的灭火系统,该系统阀后管网呈干式,阀前管网呈湿式,火灾时,通过火灾自动报警系统实现对预作用阀的控制,并立刻使阀后管网充水,将系统转变为湿式,故称为预作用喷水灭火系统。
1、系统组成:是由火灾探测器、报警控制装置、闭式喷头、管道系统、预作用阀组(或雨淋阀组)、手动开启阀门、充气设备、排气装置、消防水源和供水设施等组成(点击关注?建筑10大技术类公众号)
2、工作原理:该系统阀后管网一般充有低压压缩空气,在火灾发生时,安装在保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,消防控制器在接到报警信号的同时,一方面自动打开排气阀排气,另一方面自动打开电磁阀排水,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,使压力水迅速充满管网,这样原来呈干式的系统迅速转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

(四)雨淋喷水灭火系统
雨淋喷水灭火系统工作时,所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称为雨淋系统或洪水系统。
1、系统组成:是由火灾探测及报警控制装置、开式喷头、管道系统、雨淋阀组、手动开启阀门、消防水源和供水设施等组成。
2、工作原理:发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水灭火。同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警。
当自动报警联动后没有喷水,应该手动打开电磁阀。

(五)水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统常用来保护可燃液体、气体储罐及油浸电力变压器等。水喷雾灭火系统的组成和工作原理与雨淋系统基本一致。其区别主要在于喷头的结构和性能不同,雨淋系统采用标准开式喷头,而水喷雾系统则采用中速或高速喷雾喷头。
预作用系统、雨淋灭火系统、水喷雾灭火系统和自动控制的水幕系统应在火灾报警系统报警后,立即打开电磁阀,自动向配水管道供水,并同时具备自动控制、消防控制室手动远程控制和现场应急操作三种启动供水泵的方式。
版权申明:文章图文来源注册消防工程师等,仅供参考学习,版权归原作者所有,如侵害了原作者权益,我们将第一时间修改或删除!

7泡沫灭火系统


泡沫灭火是扑救B类火灾最有效的灭火剂之一,他具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点。

(一)系统组成
泡沫灭火系统由消防水源、消防泵组、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、管路和泡沫产生装置等组成。

(二)系统分类
泡沫灭火系统按照安装使用方式分为固定式、半固定式和移动式三种;按泡沫喷射位置分为液上喷射和液下喷射两种;按泡沫发泡倍数又可分为低倍、中倍、高倍三种。

(三)工作原理
消防管网出水过程中,通过比例混合器将泡沫液与水按比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液经过泡沫产生器,与吸入的空气混合,发泡产生泡沫,并将泡沫喷洒到燃烧液体表面,形成泡沫层、隔绝空气、吸收热量,从而把火扑灭。泡沫灭火主要用于扑救B类火灾,也能扑救A类火灾。

(四)使用方法
1.液上固定式泡沫灭火系统
油罐发生火灾时,值班人员首先要启动消防泵,向消防管网充水,同时,一方面要打开着火罐的泡沫和冷却管阀门,另一方面要打开相邻罐的冷却管网阀门,然而要检查泡沫液罐输出管道阀门是否开启,输出比例是否正常,泡沫液储量是否充足。
消防队到场后,指挥员首先检查消防泵是否启动,输出泡沫是否正常,如发现消防泵没有启动或输出泡沫异常,应立即派员启动和检查。
2.液上半固定泡沫灭火系统
液上半固定泡沫灭火系统是将泡沫产生器固定安装在油罐上,并将下面的管道部分设置到油罐防护堤外(管道接出防护堤外,离地面高度1米处,末端安装接口,平时扣有扪盖),其泡沫混合液由移动的泡沫消防车提供。
发生火灾时,泡沫消防车到达火场,消防队员在防护堤外将水带接口接好,调整比例混合器,将车载消防泵出口压力升至正常的工作压力时,打开消防车出口球阀,向半固定系统供应泡沫混合液,经产生器时吸入空气产生泡沫。
3.移动泡沫灭火系统
使用移动泡沫系统一般为油罐未设置固定灭火系统,或发生火灾时油罐顶部被炸开,或固定灭火系统遭到破坏时需采用移动灭火系统。移动灭火系统主要是利用消防泡沫车,使用车载泡沫炮直接向油罐喷射泡沫灭火,或利用消防车,调整好工作压力(包括泡沫混合液比例),经过消防水带向移动泡沫炮、泡沫枪、泡沫钩管输混合液,产生泡沫实施灭火。
扑救流淌火可以采用泡沫车出泡沫枪或泡沫栓出管枪喷射泡沫灭火。

8气体灭火系统


气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火后不留痕迹、不影响设备的正常运行,是一种较为理想的自动灭火系统。

(一)系统组成
气体灭火系统由储存装置(启动气瓶、灭火气瓶)、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成。

(二)系统分类
气体灭火系统按使用的灭火剂分为:二氧化碳灭火系统、卤代烷替代灭火系统、烟烙尽灭火系统和气溶胶灭火系统;按灭火方式分为:全淹没气体灭火系统、局部应用气体灭火系统;按管网的布置分为:有管网灭火系统和无管网灭火系统。

(三)工作原理
气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭开口、停止空调、接通警报等),延时约30s后,打开启动气瓶的电磁阀,利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火。中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。

(四)系统控制
为确保系统在发生火灾时及时可靠地启动,系统的控制与操作应满足一定的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;无管网灭火系统应具有自动控制、手动控制两种启动方式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时,可不设自动控制。

9消防控制室


消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心,也是火灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用。

(一)控制室位置
消防控制室应设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯,设在地下一层的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。(点击关注?建筑10大技术类公众号)标志灯的电源应从消防电源上接入以保证标志灯电源可靠。为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力(即为A类隔热防火门),并应向疏散方向开启,应有安全出口。

(二)控制设备功能
消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急灯和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。

(三)通信设备要求
消防控制室与值班室、消防水泵房、发电机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,灭火控制系统操作装置处或控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用电话;手动报警按钮处设置对讲电话插孔;消防控制室消防值班室或企业消防站等处,设有直接报警的外线电话。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    总结的比较详细,学习啦,,谢谢楼主分享

    2023-06-29 08:09:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些建筑消防设施重点知识点

建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。

回帖成功

经验值 +10