电流有165A,纹波估计2A左右,故障碍前温度135℃发生故障时温度跳变到220℃,螺栓扭力9牛米,装配情况及故障现象如图。 在端子4那个点发生电火花现象,想问一下会不会是线束铜排冒出底座铜排的面积过多产生的拉弧啊