土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 重合闸、备自投介绍得真详细

重合闸、备自投介绍得真详细

发布于:2023-06-21 13:40:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

     

自动重合闸的主要作用:

1 )大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;

2 )在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;

3 )在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;

4 )对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。

对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛应用。

自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是“瞬时性”的,永久性的故障一般不到 10% 。因此,在由继电保护动作切除短路故障后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸。

自动重合闸的主要作用:

当工作电源因故障或其它原因被断开后,能迅速自动地将备用电源或其它正常工作的电源投入工作,使断开的用户不至于终止供电的一种自动装置。备用电源正常不工作者称为明备用,备用电源正常工作实际上是两个工作电源互为备用或称为暗备用。

最终作用:保证用户供电的连续性性,可靠性。

 一般分为 进线备自投: 1QF 2QF )、 3QF 合, 2QF 1QF )分;

分段备自投: 1QF 2QF 合, 3QF 分。

如何理解低周减载装置,作用?

在电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分用户负荷,使系统的电源与负荷重新平衡。

当电力系统功率缺额较大时,装置具有根据 df/dt 加速切负荷的功能,在切第一轮时可加速切第二轮或二、三两轮,尽早制止频率的下降,防止出现频率崩溃事故。

3. 在电力系统由于无功不足引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确保系统无功平衡,使电网的电压恢复正常。本装置根据电压切负荷的轮次与根据频率切负荷轮次相同,也可以在五轮范围内设定为频率与电压轮次分开。

4. 当电力系统电压下降太快时,可根据 dU/dt 加速切负荷,尽早制止系统电压的下降,避免发生电压崩溃事故,并使电压恢复到允许的运行范围内。

5. 装置具有短路故障判断自适应功能,低电压减载的整定时间不需要与保护动作时间配合,保证系统低电压时快速动作,短路故障时可靠不动作。

6. 本装置设有根据 df/dt dU/dt 闭锁功能,以防止由于短路故障、负荷反馈、频率或电压异常情况可能引起的误动作;具有 PT 断线闭锁功能。

7. 装置可用于低频解列、低压解列。

10kV 线路重合闸的退出

1 )接收调度退出重合闸指令;

2 )准备退出 10kV 线路重合闸操作票;(引用操作票)

3 )退出保护屏(就地开关柜保护柜)“ 10kVXX 线重合闸”出口压板,至断开位置。

4 )投入 10kV 重合闸退出功能压板,检查 10kV 充电标志已放电状态;如有自动化后台检查监控报文“ XXX 线路重合闸”已经放电。

5 )检查 10kV 保护装置没有异常信号;

6 )回复调度并完成记录。

1 )接收调度投入重合闸指令;

2 )准备投入 10kV 线路重合闸操作票;(引用操作票)

3 )退出“ 10kV 重合闸”退出功能压板,检查 10kV 充电标志充电状态;如有自动化后台检查监控报文“ XXX 线路重合闸”已经充电。

4 )在保护(就地开关柜保护柜)分别测量“ 10kVXX 线重合闸”出口压板没有异常电压后,立即投入其压板并拧紧。

5 )检查 10kV 保护装置没有异常信号;

6 )回复调度并完成记录。


110kV 线路重合闸的退出

1 )接收调度退出重合闸指令;

2 )准备退出 110kV 线路重合闸操作票;(引用操作票);

3 )退出保护屏(就地开关柜保护柜)“ 110kVXX 线重合闸”出口压板,至断开位置。

4 )在保护屏将 110kV 重合闸投退切换开关 ZK 拧至退出功能压板, 检查 110kV 充电标志已放电状态;

5 )投入 110kV 重合闸退出功能压板,检查 110kV 充电标志已放电状态;如有自动化后台检查监控报文“ XXX 线路重合闸”已经放电。

6 )检查 110kV 保护装置没有异常信号;

7 )回复调度并完成记录。

     

1 若由旁路开关对旁路母线充电前,应退出旁路的重合闸功能,旁路开关带线路开关后正常投入旁路重合闸。

2 若旁路开关代主变开关,旁路开关的重合闸全部退出。

3 对新设备投产充电情况,因设备全电压带电的情况不明确,防止设备故障引起二次重合故障电流对设备造成破坏,需退出重合闸。

4 重合闸异常情况(线路有明显缺陷时、 SF6 气体压力低,液压机构漏油等),必须申请退出重合闸; 220kV 线路保护装置两套均带有重合闸时,重合闸均投入,方式应保持一致。一套重合闸异常时,可仅退出其合闸出口压板,不改变重合闸方式;两套重合闸均退出时,线路保护应改投三相跳闸方式。

     

一投备自投

先投功能指:满足自投条件的开关量已经解除(如闭锁备自投压板、选控操作 ZK 至投入状态等)。代检查班组备自投的充电方式已满足;

后投出口压板:检查备自投装置已充电状态,经测量出口压板两侧没有异常极性电压;并立即投入备自投出口压板。

二其他备投注意事项

1 备自投对应的间隔停电时必须退出备自投装置,以免装置误动。(举例说明);

旁路代间隔运行时应退出备自投装置;

3 母差、安稳、低周等装置动作后应能闭锁备自投装置

4 运行方式满足备自投条件,运行人员应检查备自投充电标志(充电指示灯、运行方式指示灯、后台监控报文等)

5 备自投装置故障时应退出备自投。

1 投信号状态 :   是指其工作电源投入,相应的功能压板、跳闸(重合)出口压板退出的状态,相应的通信通道在投入状态。

2 投入状态 :    是指其工作电源投入,相应的功能压板、跳闸出口压板全部投入的状态。

3 退出状态 :   是指其工作电源投入,通过退出相应的功能压板或出口压板,相应的投退把手切换至“停用”状态。

停用状态 是指其工作电源退出,出口跳闸(重合)压板退出时的状态。

一投低周减载装置

先投功能指:满足低周减载条件的开关量已经解除(如低周减载装置退出压板、选控操作 ZK 至投入状态等)。

后投出口压板:经测量出口压板两侧没有异常极性电压;并立即投入低周减载出口压板。

二其他备投注意事项

1 母线停电时必须退出备低周减载装置,以免装置误动。

2   母差、安稳、低周、备自投等装置动作后应能闭锁低周减载装置;

3   运行方式满足低周减载装置条件,运行人员应检查低周减载装置两端母线对应的电压、频率正常;

低周装置故障时应退出低周减载装置的跳闸出口压板。

     

  • 孤独狼道
    孤独狼道 沙发

    谢谢分享,如果能下载就好了

    2023-06-26 14:49:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解答,cuk斩波电路

大佬们,想问一下cuk电路里面的开关管耐压和耐流怎么求。如下图

回帖成功

经验值 +10