土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水的问题

消防给水的问题

发布于:2023-06-20 11:29:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

办公楼建筑高度19米,单层面积300平方米,四层,体积只有5700立方米,按防火规范8.2.1第五项要加消火栓,但GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范只是按体积10000立方米,室内消火栓设计流量如何选择、还有要不要设置高位水箱 ?

  • ddzljlsq
    ddzljlsq 沙发

    GB50974的室内栓流量表办公楼有“h大于15米或V大于10000立方米”消火栓设计流量15L/s,应按5.2.1要求设高位消防水箱

    2023-06-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全疏散(二)

一、 疏散总净宽度 疏散总净宽度=百人宽度(m/百人)×人数÷100   二、疏散最小净宽度   (1)疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m,住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m。 (2)疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m。