办公楼建筑高度19米,单层面积300平方米,四层,体积只有5700立方米,按防火规范8.2.1第五项要加消火栓,但GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范只是按体积10000立方米,室内消火栓设计流量如何选择、还有要不要设置高位水箱 ?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
GB50974的室内栓流量表办公楼有“h大于15米或V大于10000立方米”消火栓设计流量15L/s,应按5.2.1要求设高位消防水箱
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 709 人订阅
阅读下一篇
一、 疏散总净宽度 疏散总净宽度=百人宽度(m/百人)×人数÷100 二、疏散最小净宽度 (1)疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m,住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m。 (2)疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳GB50974的室内栓流量表办公楼有“h大于15米或V大于10000立方米”消火栓设计流量15L/s,应按5.2.1要求设高位消防水箱