土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政消火栓与室外消火栓对比总结

市政消火栓与室外消火栓对比总结

发布于:2023-06-20 09:57:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

市政消火栓 室外消火栓
布置位置 1宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口;  
    2市政道路宽度超过60m时, 应在道路的两侧交叉错落设置;
    3保护半径不应超过150m,间距不应大于 120m:
    4距离路边≥0.5且≤2.0m;
    5距建筑外墙或外墙边缘不宜<5.0m 
1宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;  
    2扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个;
    3距离人防工程、地下工程建筑出入口不宜小于5m,并 不宜大于 40m;
    4 距离最近一排汽车不宜小于7m;
    5距加油站或油库不宜小于15m;
    6甲乙丙储罐罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该 罐可使用的数量内
地上布置 1   宜采用地上式室外消火栓;
    2在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓;
    3严寒地区宜增设消防水鹤
地下布置 1消火栓井的直径不宜小于1.5m;  
    2取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施;
    3应有明显的永久性标志
栓口直径 1 消火栓宜采用直径 DN150   的室外消火栓;
    2室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm 和两个直径为65mm的栓口:
    3室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个
压力和流量. 1平时运行工作压力应≥   0.14MPa;
    2火灾时供水压力应≥0.1MPa, 出流量应≥15L/s
1   火灾时供水压力应≥0.1MPa,出流量宜按 10L/s~ 15L/s;
    2室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因 其水头损失导致室外消火栓不能满足流量和压力要求, 应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓
消防水鹤 1间距宜为1000m,连接消防水   鹤的市政给水管的管径不宜小 于 DN200;
    2 火灾时供水压力宜≥0.1MPa, 出流量宜≥30L/s


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救,冬天下水管热水经过发出咚咚咚的异响

各位大佬,我家是高层(32层)中的第10层,气温低的时候,楼上用热水的时候,下水管会发出咚咚咚的声音声音很大,穿透力也很强,我家做了 包管也没用,后来自己试验了一下,自己家里放热水的时候也会响所以现在可以确定的就是肯定是我这层或者楼下那层发出来的声音,与楼下邻居沟通过,他们家也快烦死了,他家还没有装修没有包管,声音比我家还要大,目前声音出现的时间是:刚有热水经过的时候以及热水停止后的一段时间,让物业上门来看了,他们找不到原因,网上有人说是伸缩节热胀冷缩导致发出的声音,结果我们去了楼下的家里看,压根管道上就没有伸缩节,有没有大佬帮忙分析一下原因啊,救救孩子吧,这声音天天半夜都响特别是主卧的卫生间,响起来简直没法睡觉。。。

回帖成功

经验值 +10