17.5kV 50kA真空断路器17.5kV 50kA开关柜主要应用于钢铁厂,从应用角度来说,50kA系统需要进、出线等所有开关满足50kA的短路开断要求,即需要有出线断路器1250A 50kA,进线断路器4000A 50kA。F-C接触器-熔断器组合也需要熔断器满足预期50kA开断电流的要求。而开关柜则需要承受50kA的短时耐受电流,125kA的峰值耐受电流。而客户也要求50kA的开关柜需要通过50kA 1s的内部电弧故障试验,即母线室、手车室、电缆室都需要通过试验,金属铠装开关柜通过AFLR 50kA 1s的内部电弧故障, 而对于F-C柜的母线室也需要通过50kA 1s的内部电弧试验,基于限流熔断器保护隔室,电缆室可以不用试验,争议大的是手车式,如果下触臂短路则属于熔断器保护隔室,而如果熔断器前触臂短路,则需要通过50kA 1s的内部电弧试验。根据IEEE1584
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个是电流互感器
回复 举报