土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问采用屋顶排烟窗时还有需要考虑自然排烟的2.8倍么

请问采用屋顶排烟窗时还有需要考虑自然排烟的2.8倍么

发布于:2023-06-19 18:33:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

求遇到过这种问题的大佬解答,厂房自然排烟,设置屋顶电动排烟窗

  • twb620810
    twb620810 沙发

    采用自然排烟方式的丙类、丁类工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于10.7m 时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于 30m;当其建筑空间净高大于 10.7m 时,该水平距离不应大于空间净高的 2.8 倍。

    2023-06-22 16:32:22

    回复 举报