求遇到过这种问题的大佬解答,厂房自然排烟,设置屋顶电动排烟窗
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
采用自然排烟方式的丙类、丁类工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于10.7m 时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于 30m;当其建筑空间净高大于 10.7m 时,该水平距离不应大于空间净高的 2.8 倍。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
通风系统设计要注意什么?求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用自然排烟方式的丙类、丁类工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于10.7m 时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于 30m;当其建筑空间净高大于 10.7m 时,该水平距离不应大于空间净高的 2.8 倍。
回复 举报