土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵与消防水泵控制柜的设置要求

消防水泵与消防水泵控制柜的设置要求

发布于:2023-06-19 10:53:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


1消防给水设施

①消防水泵

②消防水泵接合器

③增(稳)压设备(消防气罐)

④消防水池(消防水源)

⑤消防高位水箱

⑥室内外消火栓(市政消火栓)

⑦消防供水管道

#2消防给水系统的分类

#3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵

1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置备用泵。

2.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台(同水泵接合器)

3.下列情况可以不设备用泵的是

(1)建筑高度<54m的住宅

(2)室外消防给水设计流量≤25L/s

(3)室内消防给水设计流量≤10L/s

4.当采用电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵

5.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线

6.零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

10.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h

11.消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,在控制上应先开启前面的消防泵,后开启后面的消防泵(分区供水则相反)

12.消防泵的并联的作用主要在于增大流量,但在流量增加时,系统的流量会有所下降

13.消防水泵应采取自灌式吸水。

14.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器

15.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量

16.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现行。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

17.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm(高位水箱不应小于150mm)

18.消防水泵的吸水管、出水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志,当管径超过DN300时,宜设置电动阀门

19.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s

消防水泵吸水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.2~1.6m/s

消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s

消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为2.0~2.5m/s

20.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

21.消防水泵房严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;

22.消防水泵房的通风宜按6次/h 设计;

23.消防水泵房应设置排水设施

#4消防水泵的启动及动力装置

1.消防水泵应能手动启停和自动启动,且应能确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

2.消防水泵不应设置自动停泵功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定消防水泵

3.消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关直接自动启动

4.消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置

5.双路电源自动切换时间不应大于2s;当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。


#5水泵控制柜的设置要求

    1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。
    2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
    3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。

   4   控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ,电源接线端子与地之间的绝缘电阻应大于50MΩ;  

    5    在控制柜的明显部位应设置标志牌和控制原理图等;

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某大型商业建筑外储压七氟丙烷气体灭火系统设计实例

某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。 一、设计原理: 本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调、防火阀等)此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的驱动瓶的电磁阀发出灭火指令,电磁阀打开驱动瓶容器阀,然后瓶内氮气依次打开保护区的驱动氮气储气瓶。

回帖成功

经验值 +10