土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中频电源的故障排查

中频电源的故障排查

发布于:2023-06-16 10:34:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

中频电源通过以上几个方面的检查,一般可以找出大部分的故障原因,接下来可以接上控制电源,进行进一步的检查。如电源主电路合闸有手动和自动两种。对于自动合闸系统,应先暂时断开电源线,以确保主电路不凑在一起。接通控制电源后,可以检查以下几个方面。

将示波器探头连接到整流晶闸管的门极和阴极上,使示波器与电源同步,按下启动按钮,看到触发脉冲波形,应该是双脉冲,幅度应该大于2V。按下停止按钮,脉冲将立即消失。重复六次,观察每一个晶闸管。如果栅极没有脉冲,将示波器的探头移到脉冲变压器的初级侧查看。如果一次侧有脉冲而二次侧没有,则脉冲变压器损坏,否则可能是传输线或主控板造成的问题。

000001.png

连接晶闸管逆变器门的示波器探头在阳极和阴极,示波器,同时通过控制电源逆变器触发脉冲后可以看到,它是一个字符串的尖脉冲,幅度应大于2V,通过示波器时间尺度读脉冲周期,计算触发脉冲频率,正常应该高于标称频率的电源柜约20%,频率被称为频率开始。按下启动按钮后,脉冲间距增大,频率变低。正常情况下,应比动力柜标称频率低40%左右。按下停止按钮,脉冲频率立即跳回到启动频率。

逆变器三桥臂工作:故障是输出电流特别大,同样空炉时,和中频电源柜工作声音很重,启动电源旋钮到小位置后,就会发现中频电源输出电压高于正常。用示波器观察了四个逆变晶闸管的正极和阴极之间的电压波形。如果三个桥臂工作,可以看到逆变器中相邻的两个晶闸管的波形是正常的,只有一个晶闸管没有波形,另一个为正弦波。触发失败,正极与阴极之间的波形为正弦波。同时不导通会导致关不掉,所以二端没有波形。

感应线圈故障:感应线圈是中频电源的负载。采用方形铜管制成,壁厚3~5MM。其常见故障如下:感应线圈漏电,可能引起线圈匝间点火,需要及时修理运行。钢水粘在感应线圈上,钢渣发热发红,会造成铜管烧穿。需要及时清理。感应线圈匝间短路,这种故障在小中频电源感应电炉中特别容易发生,因为电炉体积小,在工作时受热应力变形,导致匝间短路,故障性能为电流较大,工作频率也比平时高。

综上所述,要想使用正确的方法进行中频电源故障维护,就必须熟悉中频电源常见故障的特点和原因,以减少绕路,节省时间,尽快将故障排除,恢复中频电源的正常运行,从而保证生产的顺利进行。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助把变频器改成安川的怎么改接线和参数

想把天车上的变频器改成图二安川的 这个X9怎么接呢? 参数怎么改?

回帖成功

经验值 +10