土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 数据中心的九种气流分配方式

数据中心的九种气流分配方式

发布于:2023-06-14 09:33:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

数据中心和网络机房的各种制冷系统,主要是气流分配方式上有所不同。送回风系统各有三种不同配置,它们又可以组合成九种基本气流分配系统。这九种气流分配系统各有所长,可应用于不同场合。

了解这九种气流分配系统及其特性,可帮助我们确立何时应用哪种系统的指导方针。本文给出了新建数据中心,采用高架地板的现有数据中心以及其它特殊情况。

数据中心分配气流有以下三种基本方案:

  • 自然送回风
  • 精确送回风
  • 气流遏制送回风

所谓自然送回风气流分配系统,就是仅利用房间的墙壁,天花板以及地板对送回风气流进行限制。这导致了冷风和热风的严重混合。

所谓精确送回风气流分配系统,一套机械装置(如通风管道,穿孔地板砖,放置在机柜行的冷却装置)直接将送回风控制在离 IT 设备进出风口三米以内的距离(10 英尺)。

所谓气流遏制送回风气流分配系统,IT 设备的送回风气流被完全封闭并隔离,以此消除冷风和热风间的混合。

#1 数据中心气流分配的九种方案

这九种气流分配形式见表 1。表中描述的是传统房间级制冷的运用,不一定能够支持所描述的最大功率密度。表 2 描述的是非传统房间级制冷的运用,在当今数据中心中使用越来越普遍。气流分配的实施以及气流管理的实际应用在以上九种气流分配方案中大大影响可支持的功率密度。

表一 运用在传统房间级制冷中

表二 非传统房间级制冷方案的运用

对于功耗范围在 5 -15 kW 的机柜,可采用气流遏制送风或回风的方式进行冷却。除了 IT机柜需要严格的环境控制,将不推荐使用送回风通道同时封闭。

由于功耗为 5-15 kW 的机柜一般只占数据中心负载的很小一部分,因此,常常将此方法与其他简单方法结合使用。送风或回风的全通道封闭可以允许数据中心按照平均热负荷进行设计,但仍能够根据需要对高密度机柜进行冷却。

#2 新建数据中心合适的气流分配方案

在使用传统设计方法的数据中心中,由于担心不能充分冷却潜在“热点”,而把制冷机组与气流分配系统设计的过度规划,这样不仅会导致资金和运行费用飙升,而往往仍达不到预期效果。气流遏制回风不仅能冷却高热密度区域,同时还可避免因制冷系统过度规划导致的额外成本。图 1, 2 和图 3 给出了新建数据中心中热通道气流遏制解决方案的举例(例如气流遏制回风)

用于新建数据中心通道气流遏制举例

图1 自然送风/精确送风和气流遏制回风

 
采用自然送风和气流遏制回风方案,制冷装置位于机房周边
 
采用精确送风和气流遏制回风方案,制冷装置位于机房室外

图2 精确送风和气流遏制回风

 
采用精确送风和气流遏制回风方案,制冷装置位于机柜行间

图3 气流遏制送回风

 
采用气流遏制送风和气流遏制回风方案,制冷装置位于机柜行间

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库压缩机排气过热的主要原因有哪些?

排气温度过热的原因主要有以下几种: 回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。 为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。 如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。

回帖成功

经验值 +10