浙江工业大学工程设计集团有限公司
关于抗拔桩试桩配筋是否需要按照裂缝控制,不同设计人有不同看法,有些认为需要按照裂缝控制配筋;有些则认为试桩时仅为短期荷载,无需裂缝控制。
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011附录T单桩竖向抗拔荷载试验要点,当采用工程桩作试桩时,桩的配筋应满足在最大试验荷载作用下桩的裂缝宽度控制条件,可采用分段配筋。 由于大部分项目是以工程桩作为试桩,所以应根据裂缝控制配筋。 如果仅作试桩,不作为工程桩使用,个人觉得就没必要裂缝控制配筋。
以上仅为抗拔桩试桩问题,涉及到的桩数很少,按照裂缝控制配筋,增加的钢筋量也很少。 但有些项目,特别是质监站提出由于是随机检测,所有工程抗拔桩应根据试桩条件的裂缝控制配筋,即根据极限承载力条件下的裂缝条件来配筋,基本相当于单桩抗拔承载力特征值条件的两倍钢筋用量。 如果所有工程抗拔桩按此实施,增加的钢筋用量就很多。 因为抗拔桩不同与承压桩,承压桩配筋基本上为构造配筋,而抗拔桩均为根据所需抗拔承载力计算所得配筋,本身配筋量较大,再全部翻倍,对整个工程造价增加较大。
抗拔桩的主要作用机理是依靠桩身与土层的摩擦力来抵抗轴向拉力。 也就是说,抗拔承载力与钢筋的增量没有多大关系,当然根据《桩规》正截面受拉承载力和裂缝是要满足的。 至于随机性,其实由于抗拔桩一般用于一层或多层地下室,要做到随机性是比较难的,一般情况都是由设计人员指定位置的。
当然也可以用不作为工程桩的来试桩,这样就按照工程桩的配筋即可,无需用极限承载力下裂缝条件控制的配筋来试桩。
那么工程抗拔桩到底需不需按照试桩条件配筋,答案显然是否定的。