正在加载...
一台2500KVA的变压器,就地无功功率补偿。
采用两台10回路30Kvar的电容补偿。两台柜子都接的有控制器,只有一只采样互感器,如何接线才能正常工作?电流采样在两只控制器中间是串联还是并连,求大神指点。
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(7 )
必须串接电流信号,其实一个系统下两个控制器最好方案是用主副的那种补偿控制器,主机取电流信号,副机不需要采电流信号,主副机之间用通讯线相连,主机控制副机两台机形成一个主体,20个回路之间循环投切不会有冲突,,当然如果只有20个回路的话也可以用一台24回路的控制器,欢迎了解RPC2800补偿控制器。
1台变压器低压侧千万别用2台补偿仪,电流信号好说,串联,但是2台补偿仪投切的延时时间这个非常难设置,总归会有同时投切,所以建议1台补偿仪,哪怕1个点位投2路接触器,也比2台补偿仪效果要好。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
阅读下一篇
电力作业人员都知道,配电柜导线的连接在电工的工作中占有很大的比重,大部分的电工师傅接线都有相对的规范,几乎都是以实现电气控制功能为主体而进行的接线,可是回头看看,电工配电柜的接线也是有一定的标准和规范的。 一,配电柜导线连接注意事项: 1, 首先就是要保证导线的截面能够承载正常的工作电流, 同于柜内元件的损耗发热, 使得温度要比柜外高的特点留足余量。对于控制电路的导线连接也要考虑其在特殊条件下对抗拉强度的要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句必须串接电流信号,其实一个系统下两个控制器最好方案是用主副的那种补偿控制器,主机取电流信号,副机不需要采电流信号,主副机之间用通讯线相连,主机控制副机两台机形成一个主体,20个回路之间循环投切不会有冲突,,当然如果只有20个回路的话也可以用一台24回路的控制器,欢迎了解RPC2800补偿控制器。
回复 举报
1台变压器低压侧千万别用2台补偿仪,电流信号好说,串联,但是2台补偿仪投切的延时时间这个非常难设置,总归会有同时投切,所以建议1台补偿仪,哪怕1个点位投2路接触器,也比2台补偿仪效果要好。
回复 举报