参考依据 :
广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019);
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018);
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);
各类预制桩
说明:
1、对于只有一层的地下车库或厂房,全部是单桩单柱的,抽检数量不少于总桩数的30%,且不少于20根,如发现Ⅲ、Ⅳ桩,则全数检测。
2、当需要检测的项目包括多个单位工程时,检测桩位还应覆盖到不同的单位工程。采用低应变法检测桩身完整性时,每个柱下承台抽检桩数不得少于1根;
说明:
1、对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:
1)、设计等级为甲级和地质条件较为复杂的桩基;
2)、场地地质条件为岩溶的桩基(摩擦型桩除外);
3)、非岩溶地区上覆土层为淤泥等软弱土层,其下直接为中风化岩或微风化岩、或中风化岩面上只有较薄的强风化层;
4)、施工过程中产生挤土上浮或偏位的桩基;
5)、采用“引孔法”施工的桩基工程。
2、除上述条件以外的预制桩工程,可同时选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法进行单桩竖向抗压承载力检测。
3、当需要检测的项目包括多个单位工程时,检测桩位还应覆盖到不同的单位工程。
混凝土灌注桩
说明:
当满足下列条件之一时,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的30%,且单位工程抽检总桩数不得少于20根:1、地基基础设计等级为甲级的桩基工程;2、场地地质条件复杂的桩基工程;3、施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程;4、本地区采用的新桩型或新工艺施工的桩基工程。
说明:
1 、符合下列条件之一的灌注桩,应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测:
1)、地基基础设计等级为甲级的桩基工程;
2)、场地地质条件复杂的桩基工程;
3)、施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程 ;
4)、本地区采用的新桩型或新工艺施工的桩基工程。
2 、 桩径≥ 1500mm 的端承型灌注桩,经工程质量各方责任主体共同确认和 专家论证,因试验设备能力(以广东省内的静载试验设备能力为准:静载50000kN,高应变设备最大锤重60t) 或现场条件限制,难以进行单桩竖向抗压承载力检测时,其单桩竖向抗压承载力可采用桩身完整性与桩端持力层鉴别相结合的方式进行评定。检测方法应选择钻芯法、声波透射法、高应变法。其中,钻芯法的抽检数量不应少于总桩数的 10 %,且不得少于 10 根。
钢桩
基础锚杆
天然岩石 地基
1 、岩石地基载荷试验前,应采用钻芯法对岩石地基性状进行普查;
2、中风化岩、微风化岩应进行岩石地基载荷试验;
3、 强风化岩、全风化岩地基应按照天然土地基进行检测。
复合地基和强夯置换墩
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
阅读下一篇
预制排架柱施工质量控制要点预制排架柱施工质量控制要点 一、工程概况总计142根排架柱,单件体积均大于3.2m?,安装高度为12.15m、13.90m。排架柱的预制在独立基础施工、土方回填完成及场地进行平整之后进行。二、质量控制要点分析及措施:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发