土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 国内首座!中建四局采用主动式节能设计,打造出150m 的近零能耗建筑!

国内首座!中建四局采用主动式节能设计,打造出150m 的近零能耗建筑!

发布于:2023-06-12 13:21:12 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
在国家“双碳”大背景之下,城乡建设领域应以脱碳减排和节能增效为重点,大力推进低碳零碳技术研发与示范应用。

     
      ▲中建四局广州金融城项目效果图      

     
中建四局广州金融城项目AT091429地块项目       (以下简称:项目)位于广州市天河区广州国际金融城东区,是       中建四局首个集投资、开发、勘察、设计、建设、运营于一体的超甲级写字楼       ,总建设面积约10.4万平方米,建筑高度176米,地上36层。      

     
中建四局EPC事业部(设计院)作为该项目设计总包团队,承担了本项目主体施工图及各专项设计及全过程设计总包管理工作。      

     
项目全面贯彻绿色发展理念, 以满足绿建三星、EED金级 、WELL金级、近零能耗建筑认证、海绵城市为绿色建筑目标 ,对绿色设计技术提出高标准要求。项目建成后,将成为       国内首座超过150米的近零能耗建筑       ,对实现“双碳”目标具有重要的现实意义。      

     

被动式节能技术


     
项目从规划布局、体量造型、围护结构、自然通风、遮阳、隔热与自然采光等方面,基于被动式绿色设计原则,通过借鉴岭南地区建筑的生态理论以及传统建筑智慧,采用 太阳能烟囱、冷巷、骑楼、立体绿化 等具体设计,充分利用自然条件、太阳日照不均衡的特征、地域气候的特征,实现综合多种被动节能方法,实现节能效果。      

     
      ▲幕墙光伏一体化      

     

主动式节能技术

     
     
机电系统作为建筑使用过程中主要的能源消耗系统,对建筑的节能减碳尤为重要。项目通过 电梯智能控制及能量回馈技术、高效智能照明技术、高效冷热源系统、空调输配系统大温差技术、空调变新风运行、过渡季免费新风运行、新风热回收技术、设备变频、高效设备和高效节水器具等 主动式节能设计,结合楼宇自控及能耗智慧管控平台,大幅提高运行效率,减少系统运行过程中的能耗。      

     
项目通过应用大数据收集与分析平台       ,建立电梯控制系统自主学习模式,分析最佳的派梯策略,在降低电梯运行能耗的同时,增加了使用者的舒适性。      

     
      ▲大数据收集与分析平台      

     
项目通过照明能耗的设计参数分析       ,确定照明节能的主要手段和措施,从光源及灯具选型、智能灯具控制、减少线路损耗等方面提出一套高效照明节能解决方案。      

     
     
▲照明能耗设计      

     
项目通过选用高效空调设备,减少空调系统中运行能耗。设备运用的空调大温差技术可以直接减少输配系统水量,极大地节省了冷水输送过程的能耗;设备可以依据季节条件、室内CO2浓度变化与室内外焓差等不同情况,实现全新风运行或室内排风与室外新风交换运行。      

     
      ▲高效机电系统      

     

可再生能源

     
     
科学利用清洁可再生的新能源,成为解决现代建筑能耗问题最直接的办法。项目       通过光伏系统和建筑遮阳幕墙的有机结合,       既接受太阳光热取得太阳能之利,生产出绿色的电能,又通过遮阳回避强烈的阳光辐射带来的建筑过热,节省了大量空调能耗。      

     
      ▲幕墙遮阳一体化光伏发电      

     

项目应用 光伏发电高压并网技术 ,年均发电量达70万度,可再生能源利用率高达20%。项目应用空气源热泵,生产热水供大楼厨房区使用,节约热水运行能耗。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式BIM应用

返回版块

1241 条内容 · 58 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM未来三年,你绝对想知道如何应用?如何落地?

当前,BIM的各种工具、平台和解决方案如同雨后春笋般涌现,试图掀起数字BIM应用的 新高潮 。然而,一些 企业并未真正有实质性地投入BIM,只是跟风蹭热度,以达到制造影响力,实现融资的目的。那么,到底应当如何理解BIM?BIM有哪些关键使能技术? BIM的典型应用案例有哪些?BIM应当如何落地?本文将一一阐述。 实际上,整体的行业感知是,

回帖成功

经验值 +10