1 因材料质量引起的渗漏
现象:在管材、管件等处渗漏。
原因分析:管材上出现裂痕、针眼,配件端部出现变形,丝口有偏丝、断丝、毛丝及缺口,排气阀排气时漏水,洁具冲洗水箱出水口与浮球接触不密实,阀件因老化、腐蚀而失灵等,均会产生渗漏。
治理措施:所有原材料的进场应有厂家的产品质量证明书和合格证,进场后及时检查验收,外观应检查有无损伤及变形,油漆层是否完整无损,配置元件应齐全、无裂纹等缺陷,并要报监理单位进行核查确认。如设计或规范要求进行复试,应进行性能检测,主要材料应按设计或规范要求进行抽样检验,对抽样检验报告进行登记汇总。
2 因施工操作技术不当造成的渗漏
现象:给排水管道连接处渗漏,沟道基底处理不良导致渗漏,成品保护措施不到位发生渗漏。
原因分析:镀锌管在套丝接口时拔丝不准,螺纹连接长度不足,缠绕生料带、油麻不足、不均匀,或因在边接时旋转过头而返回产生松动,造成渗漏水;焊接管道之间焊缝不到位造成开裂;卫生洁具边接填料不当;暗敷于沟道的管道基础土建施工时存在质量缺陷,影响管道的长期使用,使管道发生渗漏 ;对于室内地暖管道,在混凝土浇筑时施工用具刺伤管道;给水管道支架固定不牢,带压工作时可能因发生弯曲变形而导致渗漏。
治理措施:施工作业人员需具有合格的操作技能和严格的操作规程意识,以确保施工质量,如在管道套丝时做到管道锯口平整;切口与管道中心垂直,丝口清晰;管道丝口应略呈圆锥状,衔接时严密并外露两牙,丝口缠绕适量、均匀,螺栓紧固时应顺序对称平衡操作。
沟道内的管道施工过程中,支架位置须准确且固定牢固;沟道基础应夯实,若处理不好,地沟下沉将直接影响管道的使用功能,发生质量事故后不易返修处理。因此,每道工序应严格进行“三检”交接和隐蔽验收。
地暖管道应在施工前进行压力检查,严禁手推车直接在管道上行走,增强作业人员的成品保护意识,待混凝土浇筑24 h后进行观察,压力不降后方可进行下道工序施工。
管道施工完毕后,验收方应严格按照管道的设计参数进行强度、严密性试验,排水管道进行灌水试验,完成各项功能性试验项目,确保管道不渗不漏。