电气工程师们,大家经常在使用测试仪器,有没有关注过这些参数的算法?功率因数和视在功率是我们常见的参数,如何得出?最新版国网电能质量标准又是如何要求的?
下图是福禄克新一代电能质量分析仪 F luke 177 7 一个现场实测截图:
细心具有深究精神的用户发现三相视在功率代数和相加 2.38 1.9 3.68 = 7.96 kVA
≠ 10.79 kVA !
质疑: F luke 1777 视在功率、功率因数测量结果不正确! 测量结果与其他品牌仪器也不同!
下面来分析一下:
如果视在功率( S )测量不正确
则:功率因数测量结果,肯定也是错误的!
是这样吗?
功率因数( PF )–计算方法,无论是单相、三相,基本的计算公式:
而 F luke 1770 系列产品,采用 IEEE 1459 标准,计算“ 等效视在功率 ”。 计算“ 等效功率因数 ”。
算例, 三相四线制接线方式
等效视在功率计算方法:
等效功率因数计算方法:
按照上图用户的数据我们来演算一下 Fl uke 1777 的测量结果:
为什么说新一代的Fl uke 1777 新一代仪器的计算结果是正确的?
依据的最新标准: Q/GDW 10650.2-2021 电能质量监测技术规范
第 2 部分:电能质量监测装置,摘录 5 .2 关于 参数的测量方法,是 A 级电能质量分析仪必备的测量功能!
完全遵循 IEEE 1459 标准、 Q/GDW 10650.2-2021 《电能质量监测技术规范》的新一代电能质量分析仪,你想试用?
新一代电能质量分析仪 F luke 1777
完全满足 IEC 61000-4-30 3.0 版 A 级标准,评估结果权威!
软件分析功能强大,内置 GB/T 报告,一键出具,工作更高效!
瞬态电压采样率: 20MS/s ,峰值± 8kV ,排查不易觉察的异常故障原因
带宽: DC~30kHz , 2 – 9kHz 高频谐波, 9-30kHz 超谐波含量无所遁形!
现场连接及安置方便,自动识别电流探头,自动更正接线错误,仪器还可由被测信号供电,更易用,小白也能快速上手!
多种通讯方式, L AN 、 Type-C 、 Wifi 及蓝牙,可无线组网,远程控制;插上 U 盘快速下载;还内置 GPS。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.18 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
夏季来临,煤矿行业如何保障安全用电安科瑞虞佳豪 5月9日,贵州省能源局召开电煤保供暨煤矿安全生产工作视频会议。会议指出,从5月1日起,贵州省已经全面进入汛期,全省各级煤炭行业主管部门、各煤矿企业要迅速进入汛期应急状态,坚决守好汛期煤矿安全生产底线,防范遏制重特大事故发生,全面落实电煤保供任务,全力保障迎峰度夏生产生活用电需求,努力为全省经济恢复发展提供有力支撑。 会议强调,要围绕迎峰度夏,全力以赴抓好电力保供工作。抓好煤矿正常生产建设,全力释放煤炭产能,稳定产量,提升产能;抓好电煤中长期合同履约,全力保障电煤供应,保质保量完成电煤中长期合同任务,提升长协电煤热值,严格电煤履约监管;抓好水火发电统筹,全力稳定电力供应,统筹好水电蓄能消落、火电机组检修、省内外用电需求。要聚焦重点领域,全力以赴做好煤矿安全防范工作。扎实做好汛期煤矿安全防范工作,紧盯煤矿瓦斯防治关键环节,深入开展煤矿安全生产综合整治,加大煤矿安全监管执法力度,持续加强煤矿安全基础建设。