土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不能忽视电气设备及线路的泄漏电流

不能忽视电气设备及线路的泄漏电流

发布于:2023-06-09 10:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》给出了泄漏电流的定义,即 正常运行状况下,在不期望的可导电路径内流过的电流。 因此,泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。

常用用电设备、线路、电动机的泄漏电流如表1~表3和图1、图2所示。

表1  常用用电设备泄漏电流
设备名称
泄漏电流(mA)
设备名称 泄电漏流(mA)
计算机
1~2
复印件
0.5~1.5
打印机
0.5~1 滤波器
1
小型移动电器
0.5~0.75
荧光灯安装在金属构件
0.1
电传复印件
0.5~1
荧光灯安装在非金属构件 0.02
LED灯
0.01~0.6
笔者实测数据
  • 表1中除注明者外,引自《工业与民用供配电设计手册(第四版)》(简称配四)。

  • 计算不同电器总泄漏电流需按07~0.8系数修正。

表2   220/380V单相、三相线路穿管敷设线路泄漏电流(mA/km)

由表2可知, 线路的泄漏电流与其绝缘材料有关,聚乙烯绝缘泄漏最小,橡皮材料次之;也与导体截面积有关,截面积越大泄漏电流也大。

表3  电动机泄漏电流参考值
额定功率(kW) 1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
泄漏电流(mA) 0.15 0.18 0.29 0.38 0.5 0.57 0.65 0.72 0.87 1 1.09 1.22 1.48
单位功率泄漏值(mA/kW) 0.10 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

表3前两行数据来自配四,第三行为笔者计算值。将该表转化为图1和图2,表明 电动机的泄漏电流随其额定功率增加而增加。

图1  不同功率电动机的泄漏电流值

图2   不同功率电动机的单位功率泄漏电流值

  • kolapika
    kolapika 沙发

    学习了!

    线路穿管的泄露电流这么大

    2023-06-12 08:24:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离开关分类详细介绍

回帖成功

经验值 +10