导语
在深大基坑开挖施工当中,由于主动土压力与动水压力等的耦合作用,基坑坍塌事故屡见不鲜,基坑维稳是一项重要又艰巨的工作。目前,多以旋挖桩基+预应力锚固体系作为基坑的支护体系(见图1),但在基坑维稳施工中,预应力锚索钻进施工易对周围土体及建筑物造成扰动,有坍塌沉降等风险(见图2),尤其闹市区域内的基坑工程下方埋置管线网络较复杂,预应力锚索钻进施工时,极有可能对其造成破坏,因而在部分特殊路段,旋挖桩基+预应力锚固体系有待进一步改进。
图1 基坑坍塌 图2 旋挖桩基础+预应力锚索体系
工程概况
运达华雅城滨河广场项目位于长沙市雨花区长沙大道以南,劳动路以北地段,西邻万家丽高架桥,东接圭塘河西路。总建筑面积246228.38m 2 ,其中地下室58831.58m 2 (商业5588.09m 2 )。一工区包含洋房82989.71m 2 (5~15号栋),15号楼为小区幼儿园;二工区包含150m超高层写字楼39119m2、80m高层建筑59700m 2 (1~4号栋)及相关商业建筑。主体结构为框架-剪力墙结构形式。二工区超高层建筑基坑深度为14m。运达华雅城滨河广场项目效果如图3所示。
图3 运达华雅城滨河广场项目效果
施工难点
工区二基坑深14m,为超大深坑,基坑开挖维稳施工中,存在如下技术难点。
1)工区二北段基坑位于市政公路劳动路闹市区域,下方存在大量管网线,若采取预应力锚索支护体系,锚索钻进施工极易对管线造成破坏等。
2)预应力锚索钻进施工会对周围土体造成一定扰动,增加周边路面与建筑物下沉危险。
3)预应力锚索属于一次性永久性支护结构,不能进行周转使用等。
钢管斜支撑支护技术 原理
深基坑厚壁钢管斜撑支护体系由单根灌注支护桩、冠梁、斜撑钢管、被加固的原位土体、挂网喷射混凝土和必要的防水系统组成支护体系,与土体共同承担荷载,起约束变形的作用。通过钢管将冠梁与基底承台连接,并在钢管上施加预应力,使钢管与灌注支护桩形成整体共同受力,抵抗土体的主动土压力,降低土体滑移风险(见图4)。
图4钢管斜支撑技术原理
钢管斜支撑深基坑支护 施工工艺流程(图5)
图5 钢管斜支撑基坑支护施工工艺流程
1) 冠梁预埋钢板
根据支护施工图确定确定支撑桩位置,用全站仪或经纬仪放出预埋钢板位置,然后在冠梁相应位置预埋钢板(见图6)。
图6混凝土饼钢筋布置
2)预留土堆
待冠梁预埋钢板施工完毕后,按设计图对钢管斜支撑处基坑土体进行边坡放样(一般放样坡度为15°~30°)、外运等。
3)旋挖桩基施工
每个钢管斜支撑均只设一根钢筋混凝土桩,根据钢管斜支撑平面布置图定位桩孔,再用旋挖钻进行挖孔作业,然后进行下钢筋笼、混凝土浇筑等操作,最后凿除桩头,以达到设计标高为准。
4)反力墩下方小范围底板浇筑
桩头凿除后,进行小范围场地平整,支模浇筑反力墩下方小范围底板(此底板为地下室底板的一部分)如图7所示,按设计图纸预埋与预留底板上、下层钢筋及预埋止水钢板等构件。
图7 底板配筋及浇筑范围
底板钢筋绑扎标准如表1所示。
表1 钢筋绑扎标准
5)反力墩施工
待小范围底板浇筑成型(见图8),开始进行反力墩施工、反力墩钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑(混凝土强度等级同桩基),如图9所示。
图8 反力墩成型 图9反力墩混凝土浇筑
6)钢管斜支撑安装
此工序为关键工序。先将钢管斜支撑在地面处焊接以满足斜支撑长度,然后用起重机吊起钢管两端调运至反力墩与腰梁处的安装位置,最后将螺栓套进预埋钢板上的螺栓孔,如图10,11所示。
图10 钢管拼接 图11钢管安装
7)土方放坡
反力墩施工完毕后,将预留土堆进行挖出放坡,以腾出地下室底板浇筑空间,整个放坡过程宜用起重机与小型挖土机配合作业。
8)回填,换撑板施工
按常规施工方法,进行地下室底板混凝土浇筑,待地下室底板与地下室外墙结构浇筑完毕,在剪力墙后进行土体回填,回填到距楼板5cm处,完成换撑板施工(换撑板厚度约为30cm),如图12~15所示。
图12换撑板示意 图13 换撑板混凝土浇筑
图14 楼板后浇带 图15 换撑板成型
9)斜撑拆除、基坑回填
待楼面板与换撑板达到设计强度的85%,开始拆除钢管斜支撑及反力墩,整个拆除过程宜先做好安全交底与技术交底(见图16)。
图16换撑回填示意
效益分析
1)社会效益
工程应用表明钢管斜支撑支护体系确保了基坑的安全稳定,省去了预应力锚索施工,避免了锚索钻进施工对周围土体建筑物等造成扰动沉降等影响。同时,施工周期短(基坑支护提前一周完成),操作过程便易,使用范围较广。
2)经济效益
较传统施工工艺,在保证基坑整体稳定性的同时。整个基坑支护提前一周完成,按照现场作业工人300人计算,每个工人费用为400元/天,经济效益为120000元。
3) 环境效益
整个施工流程对现场无粉尘污染,噪声控制在50分贝以内,满足《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关标准。同时,钢管斜支撑体系现场安全文明观感强。
结语
1)此技术工程应用表明,整个基坑在施工过程中稳定,没有出现滑坡与坍塌现象。同时,也避免了预应力锚索体系对路基内部预埋管线的搅动与破坏等。
2)大口径钢管拆卸便易,施工过程较简单,便于现场实操,钢管等材料周转性强,经济效益较明显,符合节能、低碳、绿色施工的理念。
0人已收藏
0人已打赏
免费8人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句学习了深大基坑钢管斜支撑基坑支护施工技术,多谢了。
回复 举报
感谢楼主分享,这个技术确实还是不错的,有推广的可能。反力墩的工程量不会小,斜支撑的选择要防止屈曲现象的发生。
回复 举报