剪力墙的稳定计算大多数情况下依据高规的附录D即可,下面做一个汇总。
1、规范脉络
D.0.1 针对的是剪力墙墙肢的稳定要求。
D.0.2和D.0.3解决的是墙肢计算长度的问题。
D.0.4针对的是特殊情况下剪力墙整体稳定的计算。
小结:一个剪力墙,必须验算墙肢的稳定,在某些特殊情况下,还需要验算剪力墙整体的稳定。
2、墙肢计算长度
附录D中篇幅占比最大的其实是和墙肢计算长度相关的内容。
翼缘也好,腹板也罢,说到底就是个墙肢周边约束强弱的问题。概念上约束越强,计算长度越短。至于里面的公式,看看mathcad下的图形,一目了然。
小结:结合图形不难看出,规范所谓的计算长度系数是有上限和下限的,一个是为了保 安全,一个是为了保事实。
3、实际应用
现在软件电算基本上都可以考虑剪力墙的稳定计算了。问题是针对一些比较特殊或者重要的墙体,设计师还是希望可以手动复核一下。怎么复核呢?其实不麻烦,借助mathcad,轻松输入几个数字,很快实现。看下面。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
除尘器结构典型问题及案例01 引言 近年发生过数起除尘器整体垮塌、灰斗掉落、壳体吸瘪等事故,一幕幕触目惊心的事故背后,企业付出了生产线停产或人员伤亡的惨重代价。为深入贯彻落实国家能源局、国资委关于环保设备设施风险隐患排查的要求,全面辨识安全风险,排查安全隐患,有效防范新疆金川“7.11”、株洲“9.22”、马鞍山“2.6”、上海外高桥“2.15”等同类事故发生,提升环保设备设施安全管理水平,确保安全环保局面稳定,根据相关文件和国家相关标准强制性条文的要求,需对除尘器结构进行安全性检测鉴定。